CP5611 wird nicht erkannt

Phase

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Bei einem PC mit Windows XP SP3 und Step 7 5.4 SP4 wird unter "PG-Schnittstelle einstellen" im Simatic Manager die CP 5611 nicht angezeigt. Ich habe mittlerweile alle PCI Steckplätze durch und die Software neu installiert aber es verändert sich nichts. Unter Schnittstelle hinzufügen taucht sie auch nicht auf.:sb7:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bist Du sicher, daß die CP nicht defekt ist ???
Bei mir hat das immer problemlos geklappt.
Meldet sich die CP denn als neu erkannte Hardware im PC ??

peter(R)
 
Also die CP ist in ordnung da sie in einem Panel PC verbaut war und einwandfrei funktioniert hat. Ich habe mal die bilder beigefügt die das problem erklären.
 

Anhänge

  • Neues Bild.bmp
    158,1 KB · Aufrufe: 37
  • Neues Bild (1).bmp
    505,1 KB · Aufrufe: 24
  • Neues Bild (2).bmp
    529,7 KB · Aufrufe: 23
Hast du schon was rausgefunden , da ich im Moment das gleiche Problem habe . Ich habe leider vergessen nachzuschauen , ob das mit Step 7 SP3.1 funktionierte . Jetzt habe ich SP 4 installiert und das gleiche Phänomen wie du. Der Tip von QM hat bei mir nicht funktioniert .

Mfg Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der CP5611 taucht auf in Windows Device Manager, aber nicht in PG/PC Schnittstelle einstellen. Hmmm ...

Nur eine Idee:
Wenn du Simatic Net auf den PC hast, guck nack ob der CP5611 taucht auf in der Configuration Console.
Wenn ja, wie sieht das aus ?
Ist es als Configured mode oder als PG Operation eingestellt ?
 
Bei mir hat die Hilfe von Siemens auch nicht funktioniert. (QM) Simatic Net hab ich nicht installiert.
 
Nach der Installation von s.Net siehts dann so aus...
 

Anhänge

  • Neues Bild (3).bmp
    511 KB · Aufrufe: 23
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte ähnliches Verhalten vor Jahren mal mit der CP5511. Ich habe mir damals rausgesucht, welche Dateien alles zum Treiber der CP5511 gehören und dann alles diese Dateien, sowie sämtliche Registry-Einträge dieser Dateien, bzw. Reg-Einträge mit CP5511 gelöscht. Danach worde dann der CP korrekt erkannt, installiert und tauchte auch wieder in der PG-Schnittstelle auf. Allerdings bin ich mir nicht mehr 100% sicher, ob die CP gar nicht im linken Fenster (siehe dein Bild) auftauchte oder sich nur nicht nach rechts, zum aktivieren bewegen ließ.
 
Also, Du guckst im 'Configuration Console' (was es heisst auf Deutsch weiss ich nicht). Siehe Bild.

Und, du hast wirklich die Registry-Einträge gelöscht wie im FAQ beschrieben ?
 

Anhänge

  • ConfigConsole.GIF
    ConfigConsole.GIF
    15,1 KB · Aufrufe: 17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
meine Konsole sieht dann so aus.
Reg einträge sind soweit ich finden konnte alle gelöscht. Nach dem PC Neustart installiert sich die Lan Karte allerdings sofort wieder sodas die einträge bestimmt neu erstellt werden.
 

Anhänge

  • Neues Bild (4).jpg
    Neues Bild (4).jpg
    59,5 KB · Aufrufe: 14
Zurück
Oben