Hilfe - RS232-Schnittstelle defekt??

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn ich alles richtig gemacht habe, funktioniert das loopback nicht. Ich habe Pin 2 mit Pin 3 (Rx mit Tx) an einem Stecker gebrückt. Diese eine Brücke müsste doch reichen, oder? Terminalprog motzt nicht, initiiert die Schnittstelle, sendet, empfängt aber nix.

Ach ja, und ich habe immer nur ein Programm offen welches kommunizieren könnte. Also einschalten, hochlaufen lassen, Terminalprog starten und versuchen...
ProTool habe ich nicht installiert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo an alle,

mal vielen Dank Euch Allen fürs mitüberlegen.
Der Support von Siemens hatte auch nur noch den Rat das PG ans Repair-Center zu schicken.

Aber: ich weiß nicht wieso, aber ich habs gelöst!!!
Ich hab die COM-Schnittstelle aus der Systemsteuerung gelöscht. Nach dem neu hochbooten wurde sie von Windows neu installiert. Die gesamten Einstellungen sind wie vorher, aber die Schnittstelle tut wieder.
(Und heute kam das Paket mit dem neu bestellten USB-Adapter an *grins*)
Naja, wer weiß wie lang es funktioniert, dann kann ich den Adapter wieder aus dem Schrank holen....
 