Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 20

Thema: Relais gesucht. Existiert so etwas?

  1. #1
    Registriert seit
    16.12.2009
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    173
    Danke
    37
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wer kann mir weiterhelfen:

    Ich suche ein Relais mit folgenden Vorgaben:
    Spule: 24V (DC)
    Kontakt: 1x16A (Schaltet Haushaltsverbraucher, 230V)
    Ausführung: bistabil und bipolar (oder alternativ 2 Spulen)
    Montage: Hutschiene (evlt. Relais+Sockel für Hutschiene)
    Notbetrieb: Handumschaltung muß möglich sein

    Ich wäre für jede Hilfe extrem dakbar!

    Info:
    Fast perfekt ist http://cy.rsdelivers.com/product/tyc...l/0515559.aspx, jedoch leider ohne Handbetrieb. Für dieses Relais gibt es Sockel für Hutschienenmontage.
    Zitieren Zitieren Relais gesucht. Existiert so etwas?  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.485
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Schau mal bei Finder.
    Ich meine, dass ich da sowas gesehen habe.

    Gruß
    Dieter

  3. #3
    Avatar von forellengarten
    forellengarten ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.12.2009
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    173
    Danke
    37
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Finder hat die leider nicht

  4. #4
    Registriert seit
    12.08.2010
    Beiträge
    236
    Danke
    57
    Erhielt 118 Danke für 57 Beiträge

    Reden

    Hall Forellengarten,
    ich hab da vielleicht was für dich gefunden. Aber Vorsicht – die gibt es erst seit knapp über 60 Jahren. Ob die Produkte schon ganz ausgereift sind, kann ich leider nicht beurteilen...

    LG Cassandra

  5. #5
    Avatar von forellengarten
    forellengarten ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.12.2009
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    173
    Danke
    37
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von Cassandra Beitrag anzeigen
    Hall Forellengarten,
    ich hab da vielleicht was für dich gefunden. Aber Vorsicht – die gibt es erst seit knapp über 60 Jahren. Ob die Produkte schon ganz ausgereift sind, kann ich leider nicht beurteilen...

    LG Cassandra
    Trotz vielen Jahrzehnten Existenz erfüllt es die Anforderungen nicht

  6. #6
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.485
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Eltako war schon richtig.
    Schau mal nach Eltako S12-100-24VDC
    Das ist ein Elektromechanischer Stromstossschalter (also bistabil) mit 24VDC-Spule und 230V 16A Kontakt.

    Gruß
    Dieter

  7. #7
    Avatar von forellengarten
    forellengarten ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.12.2009
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    173
    Danke
    37
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Eltako war schon richtig.
    Schau mal nach Eltako S12-100-24VDC
    Das ist ein Elektromechanischer Stromstossschalter (also bistabil) mit 24VDC-Spule und 230V 16A Kontakt.

    Gruß
    Dieter
    Danke für den Tipp. Aber man dreht sich einfach im Kreis, weil es meist einfache Stromstoßrelais anstatt bipolare Relais sind (bipolar: die Polarität an der Spule muß umgehrt werden, damit das Relais in die andere Position geht - alternativ wären Relais mit 2 Spulen interessant)

  8. #8
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.485
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Interessehalber:
    Für was braucht man sowas für Haushaltsverbraucher?

    Das einzige was ich kenne, das Anforderungen nahe kommt, ist eine Verklinkeinheit für Siemens-Motorschütze. Allerdings sprengt die - wahrscheinlich - deinen Preisrahmen.

    Gruß
    Dieter

  9. #9
    Avatar von forellengarten
    forellengarten ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.12.2009
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    173
    Danke
    37
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Interessehalber:
    Für was braucht man sowas für Haushaltsverbraucher?

    Das einzige was ich kenne, das Anforderungen nahe kommt, ist eine Verklinkeinheit für Siemens-Motorschütze. Allerdings sprengt die - wahrscheinlich - deinen Preisrahmen.

    Gruß
    Dieter
    2xDO (=Digital Out) steuern ein Relais. Im Gegensatz zum einfachen Stromstoßrelais ist die Position immer definiert. Nachteil: 2xDO benötigt. Vorteil: kein Ruheverlust. Einfach zu programmieren. Geringer Verdrahtungsaufwand. Keine zusätzlichen Kontakte notwendig.

  10. #10
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Eltako mit Zentralsteuerung müßte doch gehen
    Ansteuerung ein und Aus UC 8-230V 2 Kontakte 16A

    http://www.eltako.com/fileadmin/down..._ES12Z-200.pdf

    Edit : sehe gerade Hand fehlt

    Dieses hat eine "Art" handbetrieb wenn man das Kommando ändern, vieleicht reicht das ja aus. Mode "ON" Mode "OFF" sonst Mode RS

    http://www.eltako.com/fileadmin/down...t_ESR12DDX.pdf
    Geändert von jabba (10.10.2010 um 13:39 Uhr)
    „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
    Siddhartha Gautama

Ähnliche Themen

  1. existiert ein Konverter Mitsubishi A2CPUR21 auf s7? Oder Befehlsatz?
    Von Nightstorm im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 08:42
  2. CP342-5 Profibus - Slave existiert nicht
    Von ssound1de im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 14:45
  3. Prüfen ob Variable existiert (WinCC 6.2)
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.06.2008, 12:03
  4. Panel PC 577 existiert nicht in der Bibo
    Von geduldiger im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 17:07
  5. Relais-Funktion in LOGO! gesucht
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 21:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •