    Hallo,

    ich versuche gerade eine Zeitsynchronisation in meiner Firma auf die Beine zu stellen.

    Ich will 30 Siemens SPS synchronisieren.

    Die Steuerungen haben die Möglichkeit sich über einen NTP Server zu synchronisieren...

    Das Problem hierbei ist nur, dass sie dann alle mit der UTC/GMT laufen.

    Gibt es veileicht eine NTP Server Software für Windows bei der ich einen entsprechenden Offset einstellen kann ?

    Danke für euere Hilfe
    Zitieren Zitieren NTP software für Windows  

  2. #2
    Registriert seit
    22.01.2009
    Beiträge
    288
    Danke
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hi,
    NTP geht immer nach UTC.
    Hier im Forum findest Du einen Baustein von Jochen Kühner der in der SPS die So/Wi-Zeitumstellung erledigt.
    die Zeitzone kann in der Regel angegeben werden.

    Gruß
    Klaus

  3. #3
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Hast du im Netzwerk einen PC mit dem du auf die SPS zugreifen kannst? Sprich WinCC oder soetwas? Dann kannst du dort ein Script schreiben, welches die aktuelle Zeit an die SPSn schickt.. die So/Wi Umstellung macht dann der Windows PC.

  4. #4
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    Die sicherste Variante ist die: SPS-Zeit immer auf UTC (oder zumindest Winterzeit) lassen. Ob Winterzeit ist oder nicht läßt sich programmtechnisch problemlos feststellen und der Offset dann draufrechnen. Das Ergebnis wird dann an Stelle von der SPS-Uhr im Programm verwendet. Alles andere (Uhr bei der Umstellung korrigieren...) funktioniert nur wenn die SPS während der Umstellung an ist. So manche (kleinere) Firma schaltet schon mal den Schaltschrank über Nacht aus. Auch ein CPU-Tausch, Programmdownload usw. kann die anderen Lösungen durcheinander bringen.

  5. #5
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.163
    Danke
    921
    Erhielt 3.286 Danke für 2.655 Beiträge

    Standard

    Das halte ich auch so: CPU immer in Winterzeit (Basetime) laufen lassen und für die Touchpanel-Zeitsynchronisation die CPU-Basetime sommerzeitabhängig in die Localtime umrechnen.
    Baustein(e) für die Umrechnung siehe z.B. hier

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  6. #6
    Registriert seit
    12.11.2010
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    33
    Danke
    10
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Habe ein Linux Server im netzwerk, der seine Uhrzeit von einem Zeitserver (Winterzeit) erhält und diese dann umstellt auf Sommerzeit. Jetzt hab ich zusätzlich einen ntp daemon (ntp server) installiert.
    Dieser soll jetzt die umgestellte Zeit vom Server, den SPS zur Verfügung stellen. - über ntp.

    Das geht aber nicht - Hat jemand eine konfig hilfe? Geht das überhaupt?

    Was soll ich in der ntp.conf eintragen -> Die lokal Zeit?

    Außerdem habe ich Fehler -> Stratum evtl zu klein?
    Zitieren Zitieren NTP über Linux-Server  

  7. #7
    Registriert seit
    12.11.2010
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    33
    Danke
    10
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ok... Läuft - Zeit wird automatisch gesynct über ntp
    Diese Signatur hat zur Zeit keinen Bock

Ähnliche Themen

  1. Siemens Software auf Windows 7
    Von settelma im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 19:26
  2. Simatic Software und Windows 7
    Von woseitsihr im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 21:58
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 14:28
  4. S7 Software und Windows 7
    Von wassermacher im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 21:01
  5. S% für Windows, welche Software???
    Von Jochen Kühner im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.11.2004, 10:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •