Hallo,

ich versuche eine Verbindung mit meiner 314C2-DP über den Siemens-USB-MPI-Adapter aufzubauen, mit einer anderen, gleichen Station klappt es. Unter erreichbaren Teilnehmern wird die Station nicht gefunden; alle LEDS des Adapters leuchten, im Stop-Modus blinkt die gelbe Stop-Led langsam, während meine andere, erreichbare Station im Stop gelb ununterbrochen leuchtet, eventuell Problem mit der SD-Karte? Urlöschen und wieder Starten hat keinen Erfolg gebracht.
 
Probier mal eine andere MPI Adresse am PG einstellen, nicht dass du auf der gleichen wie die SPS bist.

Unter erreichbare Teilnehmer sollte dann die SPS auftauchen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn du eine carde von einer anderen cpu ist, kann es sein das die geladenen hardwareconfig keine mpi schnittstelle hat. wenn es so ist karte löschen bzw urlöschen. urlöschen klappt manchmal nicht auf anhieb bei verschiedenen hardware versionen.
 
Erstmal Danke. Die beiden SPSen haben jeweils eine eigene Karte. Wenn die MPI-Adresse verstellt ist, sollte zumindest unter erreichbaren Teilnehmern egal welche Adresse eingestellt ist, etwas gefunden werden. Ich werde morgen nochmal schauen und probieren.
 