Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: 6es5 958-4ua11

  1. #1
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Kann mir jemand verraten was das 6ES5 958-4UA11 ist ? Im Schaltplan geht etwas von Freigabeversorung. Ich hab das Ding noch nie gesehen und was kann man bei einer S7 dafür nehmen ?
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender
    Zitieren Zitieren 6es5 958-4ua11  

  2. #2
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.373
    Danke
    321
    Erhielt 296 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    http://support.automation.siemens.co.../19395786/0/de


    http://support.automation.siemens.co.../19395786/0/en


    in der engl. Version
    S147
    de
    395


    Schaltbare Lastspannungsversorgung für Baugruppen. S7? Im Zentralrack wüsste ich jetzt nichts. aber bei dezentr. Per. sollte schaltbare Lastspannung möglicb sein.

    Wähle einen Beruf, den du liebst,und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Konfuzius
    Geändert von thomass5 (24.06.2013 um 15:57 Uhr)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:

    Lipperlandstern (12.09.2013)

  4. #3
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Jetzt wird das Thema wieder aktuell.. so ganz verstanden was diese Karte macht habe ich immer noch nicht. Mich irritiert der Begriff "Freigabeversorgung". Wenn ich den Schaltplan richtig lese dann werden mit dieser Karte nur die Baugruppen mit 24V versorgt.
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  5. #4
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Lipperlandstern Beitrag anzeigen
    Jetzt wird das Thema wieder aktuell.. so ganz verstanden was diese Karte macht habe ich immer noch nicht. Mich irritiert der Begriff "Freigabeversorgung". Wenn ich den Schaltplan richtig lese dann werden mit dieser Karte nur die Baugruppen mit 24V versorgt.
    Da kommt zwar eine 24V-Spannung, die geht aber auf den
    sogenannten "Freigabeeingang" der Baugruppe.

    Mit der Freigabeversorgung kannst du gezielt Baugruppen
    für den Prozess freigeben oder verriegeln (abschalten),
    während das AG läuft.
    D.h, du kannst gezielt Baugruppen ( z.B. Ausgänge) über ihren
    Freigabeeingang nach Bedarf zu- oder abschalten.

    Näheres findest du HIER in den Aufbaurichtlinien
    im Abschnitt 8, Kap. 2.8, Seite 13

    Gruss
    kind regards
    SoftMachine

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:

    Lipperlandstern (20.09.2013)

Ähnliche Themen

  1. 6es5 955 3nf41
    Von HardyTeile im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.08.2013, 01:20
  2. 6es5 095-8mb02 + 6es5 431-8ma11
    Von wincc im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 22:32
  3. Et200b 6es5....
    Von Rudi im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 16:56
  4. 6es5 530-la12 ???
    Von Lars123 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 23:13
  5. Modul 6ES5 482-8MA11
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.03.2004, 23:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •