Hallo,

ich bin neu und weiß daher nicht, ob das Thema hier unbedingt in dem richtigen Forum ist. :rolleyes:

Ich habe ein Problem mit der Simatic STEP 7 und bin in Sachen Installation einer STEP 7 ein absoluter Neuling. Ich habe nur sehr wenig Ahnung. Es geht um folgendes.

Wir haben die Simatic
STEP 7, V5.5 + SP4, Ausgabestand K5.5.4.0

auf einen Rechner mit dem Betriebssystem

Windows 7 Enterprise Edition, Service Pack 1 - also ein 64 Bit Betriebssystem -​

installiert.

Jetzt wollte ich die CPU 314, wie das bei der alten Installation auch der Fall war, über die COM Schnittstelle ansprechen. Dazu habe ich die PG / PC Schnittstelle wie folgt eingestellt:
Zugangspunkt der Applikation S7ONLINE
PC Adapter.MPI.1​

Starte ich nun eine Hardware-Diagnose, erhalte ich die Fehlermeldung:
Fehlermeldung: 33:17106
Online: Die Kommunikation zum Adapter ist gestört​

Ich kann somit die CPU und auch sonst nichts ansprechen, geschweige Programme auf die CPU übertragen:confused:.

In der alten Installation war das kein Problem. In der alten Version wurde der
SIMATIC Manager
STEP 7 S7/M7C/ Version V5.4 + SP4
Ausgabestand K5.4.4.0​

verwendet. Als Betriebssystem wurde
Microsoft Windows Server 2003
Standard Edition
Service Pack 2​

verwendet.

Dort klappt alles einwandfrei.

Mir ist aufgefallen, dass man in der Version 5.4. bei dem Einstellen des PC Adapter.MPI.1 in den Eigenschaften noch Reiter "lokalen Anschluss" hat, über den man den COM Port festlegen konnte. Dieser Reiter fehlt in der neuen Version 5.5.

Ich habe im Internet auch noch eine Checkliste gefunden und darauf den Sub D9 Stecker geprüft. Die Spannungsversorgung ist einwandfrei und bei der alten Installation gibt es auch keine Problem.

Link Checkliste
https://support.industry.siemens.co...e-verwendung-eines-pc-adapters?dti=0&lc=de-WW

Ich habe daher zwei Fragen,

wird die COM Schnittstelle überhaupt noch von der Siemens Simatic 5.5 + SP4 auf einem 64 Bit Betriebssystem unterstützt oder ist diese entfallen und erfolgt nur noch auf 32 Bit Betriebssystemen.

Ich meine gelesen zu haben, dass es zumindest Schwierigkeiten bei der Unterstützung der COM Schnittstelle auf einem 64 Bit Betriebssystem gibt.

Wenn die Unterstützung der COM Schnittstelle entfallen ist, hätte ich gerne gewusst, welche Alternativen bietet Siemens für die Kommunikation zwischen PC und der CPU 314 und einem 64 Bit Betriebssystem an und wie werden diese installiert.

Für alle Hinweise bin ich im voraus dankbar.

PDF-Datei mit den Daten der Konfigurationen und Screenshot PG /PC Schnittstelle einstellen.

Anhang anzeigen 33353
 
Hallo,

über COM konnte man noch nie direkt auf die CPU dazu verwendete man den PC Adapter 5.1 (RS232) und dieser wird auf 64bit wirklich nicht mehr unterstützt.
Da sollte man einen neuen Adapter (PC Adapter USB A2) verwenden oder einen alternativen hersteller (IBHLink, Netlink, Hlemkolz etc.)

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ChristophD,

schönen Dank für die Antwort:D. Wir werden jetzt den PC Adapter USB A2 bestellen und prüfen, ob es damit funktioniert.

Falls ihr noch andere Informationen bezüglich Probleme Kommunikation PC mit 64 Bit Betriebssystem und der Siemens Simatic habt, bin ich für jeden Hinweis dankbar;).

Mit freundlichen Grüßen

Johannes
 