    Hallo Forum,

    gibt es irgendwo ein kleines Tool mit dem eine oder mehrere "Pings" loggen kann?

    Unser OPC-Server hat nämlich ab und zu keine Verbindung zu den SPSn.

    Was ich bräuchte ist wie:

    Loop
    wait 5 Sek.
    Ping IP-Adr A - OK oder NOK ins LogFile Datum
    Ping IP-Adr B - OK oder NOK ins LogFile Datum
    Ping IP-Adr C - OK oder NOK ins LogFile Datum

    Logfile älter als nn Tage löschen, oder Zippen

    Goto Loop

    (optional:
    nur NOK loggen J/N
    beim Progstart das erste OK loggen J/N
    nach NOK das erste OK loggen J/N
    )

    BG [ bleibt gesund ]
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)

    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)


    Reply With Quote Reply With Quote TCP/IP Verbindung loggen  

  2. #2
    Join Date
    07.06.2010
    Posts
    119
    Danke
    13
    Erhielt 20 Danke für 14 Beiträge

    Default

    Ich war vor ein paar Wochen bei Big$ in einem Netzwerklabor, in dem Netzwerkkonfigurationen für Kunden aufgebaut und getestet werden. Dort wird das Programm Multiping verwendet, um Ausfälle oder Rekonfigurationszeiten aufzuzeichnen. Ich wollte mich mit dem Programm selber befassen, aber bin noch nicht dazu gekommen. Laut Handbuch kann man die Pings auch in ein Logfile schreiben Handbuch (Log to File). Vielleicht hilft dir das Programm ja weiter, wenn du es ausprobieren solltest, wäre ich an den Erfahrungen damit interessiert.

    MfG Stanzman
    N wie Ente!

  3. #3
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,260
    Danke
    1,164
    Erhielt 1,130 Danke für 839 Beiträge

    Default

    Wenn du Zeit hast, dann schicke ich dir Montag was ( BATCH Datei ). Komme jetzt nicht mehr an den PC.

    Die Pingt eine Adresse an und schreibt in eine TEXT-Datei die Ergebnisse.
    Last edited by DeltaMikeAir; 27.03.2020 at 21:14.
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310

  4. #4
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,260
    Danke
    1,164
    Erhielt 1,130 Danke für 839 Beiträge

    Default

    Alternativ hätte ich auch noch eine WinCC Flex Skriptlösung, welche Pingt und dann das Ergebniss auf eine Variable schreibt.

    Aber jetzt mache ich Feierabend, bei Interesse einfach kurz schreiben.
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310

  5. #5
    Join Date
    13.03.2007
    Location
    Nürnberg
    Posts
    767
    Danke
    73
    Erhielt 71 Danke für 63 Beiträge

    Default

    Es hat Zeit und an den obigen 2 Varianten bin ich intressiert.
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)

    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)



  6. #6
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    7,018
    Danke
    1,417
    Erhielt 1,674 Danke für 1,288 Beiträge

    Default

    Multiping nutzt unsere IT auch.
    Free Ping Tool wird auch noch genutzt.

    Ansonsten haben wir bei den meisten unserer neuen Anlagen einfach ein gegenseitiges Lifesignal zur Verbindungsüberwachung.
    Die SPS zählt im Sekundentakt eine INT hoch und die PC-Applikation schreibt den Wert in eine andere Variable zurück.
    Aussagekräftiger als ein Ping. Wir hatten öfters den Fall, dass das Netzwerk i.O. war, aber der OPC-Server sich aufgehängt hat.
    Keine Auffälligkeiten in den Logs von OPC und Applikation, aber Kommunikation stand.
    Durch Vergleich der Variablen sieht man auch den Ausfallzeitpunkt.

    Gruß
    Blockmove

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:

    PN/DP (28.03.2020)

  8. #7
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,260
    Danke
    1,164
    Erhielt 1,130 Danke für 839 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hier mal eine BATCH Lösung, wenn man mal über Nacht eine Adresse dauerhaft prüfen möchte. Ist halt eine einfache Minimallösung,
    im Texteditor kann man dann per Suche nach "Timeout" Fehler suchen.

    Code:
    :start
    @echo off
    
    echo.| time | find "Aktuell" >>Senator.txt
    echo.| date | find "Aktuell" >>Senator.txt
    ping 172.25.25.24 -n 30 >> Senator.txt
    echo -------------------------------->> Senator.txt
    GOTO start
    ping protokoll.zip

    Hier noch meine WinCC flex Runtime Lösung. Ich starte das Skript auf einer Service Seite per Button und zeige dann dort den Status an
    ( Test läuft, Test fertig, Ping Test OK und Ping Test fehlgeschlagen )

    Code:
    ' Variablen deklarieren
    Dim WshShell, VerbOK, i
    Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    
    ' Zu Beginn des Variablen vorbelegen
    SmartTags("PingTestLaeuft") = True
    SmartTags("PingTestErgebnisOK") = False
    SmartTags("PingTestErgebnisNOK") = False
    SmartTags("PingTestFertig") = False
    
    ' IP-Adresse anpingen ( 2 Versuche bis zum FAIL )
    For i= 1 To 2
        VerbOK = Not CBool(WshShell.Run("ping -n 1 192.168.200.1",0,True))
        If VerbOK Then 
           Exit For
        End If
    Next
        
    ' Uebergabe "Pingen war erfolgreich"
    SmartTags("PingTestErgebnisOK") = VerbOK
    
    ' Uebergabe "Pingen war nicht erfolgreich
    SmartTags("PingTestErgebnisNOK") = Not VerbOK
    
    ' Uebergabe "Pingtest nicht mehr aktiv"
    SmartTags("PingTestFertig") = True
    SmartTags("PingTestLaeuft") = False
    
    Set WshShell = Nothing
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310

Similar Threads

  1. TIA Modbus TCP S7-1500 <-> Fremdanlage
    By litlegerman in forum Simatic
    Replies: 15
    Last Post: 25.03.2020, 17:12
  2. Replies: 0
    Last Post: 25.03.2020, 11:55
  3. Modbus TCP Verbindung mit Nanotec Controller
    By hska38 in forum Feldbusse
    Replies: 4
    Last Post: 15.03.2020, 10:02
  4. Wago 750-8214 2x Modbus TCP in 2 Subnetzen
    By knautschkissen in forum WAGO
    Replies: 1
    Last Post: 12.03.2020, 09:26
  5. TIA Vacon Modbus/TCP
    By dyingmemories in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 04.03.2020, 08:06

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •