Know-How Schutz im PLC Next und Visu+

epg-cm

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist es möglich, einen Know-How-Schutz auf sein Programm zu legen und wenn ja, wie geht dies?
Ich habe eine AXC-F 1152 und ein TP 3057V und möchte das jeweils laufende Projekt über ein Kennwort schützen und finde diese Option im PLC Next und Visu+ leider nicht.
 
PnE:

Der Passwortschutz für einzelne Instanzen und POEs steht im PnE noch nicht zur Verfügung.
Diese Funktion steht auf der Roadmap hat aber noch kein Fertigstellungsdatum.
Für den Know How schutz steht momentan nur die Funktionalität der User Authentifications zu verfügung
um den Zugriff auf den Controller durch Externe zu beschränken.

Visu+:

Das Visu+ Projekt kann ganzheitlich über den Menüpunkt "Benutzer und Benutzergruppen" => "Allgemein" => "Passwortschutz des Projektes" geschützt werden.

JhFqH5AzHPMZRc7KNL6Xqk2bp


Zusätzlich können die Projektressourcen unter den Projekteigenschaften verschlüsselt werden sodass der XML Code nicht im Klartext lesbar ist.

HINq3vWJET9OhCrKzp52KxB6c


Zusatz:

Es muss ein Benutzer mit der Benutzerebene "Entwickler-Ebene (1024)" angelegt werden:

VfFsjKbpA9ilC5Ypv3tj9tFUI


Gruß Tim
 