Hallo liebe PLCler -

Bei der Erweiterung des INTERBUS meiner ILC 150 ETH trat heute morgen der folgende Fehler auf.

error_device_level.png

Nach Blick ins Manual erkannte ich, dass ich die zulässige Anzahl an Remote-Bus-Leveln überschritten habe. Gibt es eine Möglichkeit (Einstellung oder Hardware-Erweiterung) diese Limitierung zu umgehen?


manual_ilc150eth_2.2.2.png


Viele Grüße,
Oliver
 
Hallo Oliver,
schau dir mal die Module IB IL 24 FLM und IB IL 24 LSKIP an, damit kann eine INLINE-Station erweitert werden (max. 20m). Da damit nur ein Busstich erweitert wird und kein neuer Busstich
eröffnet wird könnte das gehen. Hab`s selbst aber noch nicht so getestet.
Gruß Geralf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Oliver,
schau dir mal die Module IB IL 24 FLM und IB IL 24 LSKIP an, damit kann eine INLINE-Station erweitert werden (max. 20m). Da damit nur ein Busstich erweitert wird und kein neuer Busstich
eröffnet wird könnte das gehen. Hab`s selbst aber noch nicht so getestet.
Gruß Geralf

Hallo Geralf und danke für Deinen Tip!

Laut Datenblatt machen die beiden Klemmen genau was ich benötige. Teuer sind sie (zumindest gebraucht) auch nicht.

Ich eruiere aktuell noch eine andere Lösung. Glücklicherweise habe ich zu jedem meiner Remote-Busse noch eine Rückleitung vorgesehen (Reserve). Da jeder Remote-Bus selber wieder drei Busses seriell aufmachen darf, käme ich somit auf 9 (ein erster Test war vielversprechend) Das ist mehr als ausreichend.

Gruß!

manual_ilc150eth_remote_bus_level.jpg
 
Hallo Oliver,
kannst ja mal berichten ob das geht, ich hätte gedacht die Bilder sind als Variante 1 ODER Variante 2 gedacht , den die Spezifikation vom ILC150 sagt ja aus das nur 4 Fernbusebenen möglich sind
und bei deiner Idee wären es ja mehr.
Gruß Geralf
 