    Hallo liebe PLCler -

    Bei der Erweiterung des INTERBUS meiner ILC 150 ETH trat heute morgen der folgende Fehler auf.

    error_device_level.png

    Nach Blick ins Manual erkannte ich, dass ich die zulässige Anzahl an Remote-Bus-Leveln überschritten habe. Gibt es eine Möglichkeit (Einstellung oder Hardware-Erweiterung) diese Limitierung zu umgehen?


    manual_ilc150eth_2.2.2.png


    Viele Grüße,
    Oliver
    Reply With Quote Reply With Quote ILC 150 ETH - max 4 remote bus levels, check Device_Level parameter, (00hex to 0Fhex)  

  2. #2
    Join Date
    25.05.2014
    Posts
    41
    Danke
    10
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Hallo Oliver,
    schau dir mal die Module IB IL 24 FLM und IB IL 24 LSKIP an, damit kann eine INLINE-Station erweitert werden (max. 20m). Da damit nur ein Busstich erweitert wird und kein neuer Busstich
    eröffnet wird könnte das gehen. Hab`s selbst aber noch nicht so getestet.
    Gruß Geralf

  3. #3
    carterb is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    12.10.2018
    Posts
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by ralfh02 View Post
    Hallo Oliver,
    schau dir mal die Module IB IL 24 FLM und IB IL 24 LSKIP an, damit kann eine INLINE-Station erweitert werden (max. 20m). Da damit nur ein Busstich erweitert wird und kein neuer Busstich
    eröffnet wird könnte das gehen. Hab`s selbst aber noch nicht so getestet.
    Gruß Geralf
    Hallo Geralf und danke für Deinen Tip!

    Laut Datenblatt machen die beiden Klemmen genau was ich benötige. Teuer sind sie (zumindest gebraucht) auch nicht.

    Ich eruiere aktuell noch eine andere Lösung. Glücklicherweise habe ich zu jedem meiner Remote-Busse noch eine Rückleitung vorgesehen (Reserve). Da jeder Remote-Bus selber wieder drei Busses seriell aufmachen darf, käme ich somit auf 9 (ein erster Test war vielversprechend) Das ist mehr als ausreichend.

    Gruß!

    manual_ilc150eth_remote_bus_level.jpg

  4. #4
    Join Date
    25.05.2014
    Posts
    41
    Danke
    10
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Oliver,
    kannst ja mal berichten ob das geht, ich hätte gedacht die Bilder sind als Variante 1 ODER Variante 2 gedacht , den die Spezifikation vom ILC150 sagt ja aus das nur 4 Fernbusebenen möglich sind
    und bei deiner Idee wären es ja mehr.
    Gruß Geralf

Similar Threads

  1. PC WORX ENGINEER ilc 150 eth
    By tomboy-fun in forum PHOENIX CONTACT
    Replies: 1
    Last Post: 02.05.2018, 16:15
  2. ILC 150 ETH Webserver
    By Portisch in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 205
    Last Post: 29.07.2013, 12:43
  3. Verkaufe ILC 150 ETH Starterkit
    By timmichen in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 26.08.2012, 12:33
  4. ILC 150 ETH an Fritzbox 7270
    By Mobi in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 3
    Last Post: 19.05.2011, 12:36
  5. Phoenix ILC 150 ETH + Stromüberwachung
    By underxpressure in forum PHOENIX CONTACT
    Replies: 11
    Last Post: 03.12.2010, 12:48

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •