Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Interbus Master im erweiterten Betrieb

  1. #1
    Registriert seit
    28.02.2007
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Pfeil


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Servus Forums-Gemeinde!

    Hat jemand eine Ahnung was genau die Definition vom "erweiterten Betrieb" beim Phönix Contact Interbus Master DSC 400 ist. Mit erweitertem Adressbereich hat dies ja scheinbar nichts zu tun soweit ich das (etwas dürftige) Handbuch richtig interpretiert habe. Grundsätzliche Problemstellung wäre mehr als 512 Bytes über einen Master zu übertragen soweit das überhaupt möglich ist.
    Für Erklärungen bzw. Beiträge diesbezüglich wäre ich dankbar!



    Viele Grüße

    Lodda
    Zitieren Zitieren Interbus Master im erweiterten Betrieb  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    mehr Wörter gehn nicht! Aber du kannst noch paar Sachen machen wie Teilnehmer brücken usw. Wenn du mehr Bytes übertragen willst brauchste nen 2. Master.

    MfG
    André Räppel
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Ibs  

  3. #3
    loddale ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.02.2007
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo André,

    danke für Deinen Beitrag. Jetzt hast Du das Gespenst scheinbar endgültig verscheucht, hab's mir auch schlecht vorstellen können dass es da einen Trick gibt mehr als 512 Bytes zu übertragen.


    Schönen Tag noch und viele Grüße!

    Lodda
    Zitieren Zitieren Danke für die Info  

  4. #4
    Registriert seit
    07.02.2007
    Beiträge
    55
    Danke
    0
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    1. direkte Betriebsart

    Die S7-400 Master Anschaltung transportiert dabei die IBS-E/A über die alten S5-Peripheriebereiche (P,Q,IM3,IM4) pro Master immer nur maximal zwei s5-Peripheriebereiche genutzt werden. Das ergibt 4 x 256 Byte Ein und Ausgänge. Somit können 1-4 Master in einem System verwendet werden. Ergibt 2 X 256 Byte je Ein und Ausänge = 4096 Ein und Ausgangssignale.

    2. erweiterte Betriebsart
    Ab Firmware 4.6x können 8192 Ein und Ausgangssignale vom IBS-Master verwaltet werden. Das Problem ,wie man so viele Byte über die S5-Peripherie bringt ist ganz einfach gelöst. Der E/A Transport geschieht nicht mehr über die s5-Peripherie sonder ein S7-Treiberbaustein kopiert alle E/A in bis zu 8 x 128 Byte langen E/A-Blöcken vom IBS-Master in den S7-Speicher
    Im Prinzip können beliebig viele IBS-Master eingebunden werden da die Anschaltung als S7-Analog-Stepper-Motor (Emuliertes Modul) eingebunden wird.

    Weitere Neuheit ab Firmware 4.6x ist das unterbrechungsfreie Ab/Zuschalten von Busteilnehmer ohne das der IBS auf Störung geht.
    Dabei wird eine spezielle Fähigkeit des IBS-OPC Chip genutzt, der an Lokalbusabzweigen (Stichklemmen bzw. Lokalbus) dies erlaubt.

    Ich hoffe damit ein paar Geister verscheucht zu haben......
    Geändert von peewit (15.03.2007 um 23:14 Uhr)
    Zitieren Zitieren Das Gespenst ist doch am leben  

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu peewit für den nützlichen Beitrag:


  6. #5
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ups, stimmt ja.. aber der V4.6x kann man teilweise 8 Datensätze übertragen.
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren ups  

Ähnliche Themen

  1. Ethercat - Master to Master Kommunikation
    Von Christian_ im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 14:05
  2. X-Gateway Interbus Slave auf DP Master
    Von Juergena im Forum Feldbusse
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 08:39
  3. master master kopplung und trennung
    Von mrtommyt im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.01.2009, 19:57
  4. Bitte Hilfe bei Step7 Master-Master
    Von diabolo150973 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 13:30
  5. Master <-> Master Kommunikation über Profibus
    Von joker76 im Forum Feldbusse
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 14:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •