hallo erstmal :)
also mein problem ist das ich nun schon seit mehr als 3 wochen vor besagtem smax sitze und einfach nicht weiter komme...
telefonsupport ist nun auch schon mehr als eigentlich nötig ausgenutzt doch die können mich nicht so recht verstehen glaube ich.
anfängliche probleme wie kommunikation, opc server etc sind nun geschichte.
nun hängt es an einem einfachen pid regler der sich einfach nicht so einstellen lässt wie ich es mir denke. eigentlich ist es kein problem für mich ein jumo hardware regler zu parametrieren doch der pid im pcworx bringt mich zur verzweifelung...
nun meine frage kennst sich jemand mit dem regler bzw dem programm soweit aus das er mir helfen kann oder muss ich dumm sterben :D

achso angesteuert wird eine einfache regelstrecke.
der füllstand soll über ein ventil (4-20mA) auf eingegeben wert z.b. 50% gehalten werden.


HILFEEEE BITTTE
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wir benutzen den S-max 406 ce mit der neusten firmware 1.46.
den PID baustein habe ich aus der "BIT_Util" bibliothek der durch updaten der des pcworx hinzugefügt wurde.
die hilfe datei zu dem baustein wurde mittlerweile auch mehrmals gewälzt! leider immer ohne zufriedenstellendes ergebnis.
 
Zuletzt bearbeitet:
Für PC Worx ist eine Bibliothek CLC_10 verfügbar. Mit dieser Lib habe ich gute erfahrungen gemacht!
Du solltest Dich also mal deswegen mal an die Hotline wenden.
 