    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich arbeite im Moment an einem Projekt mit einer Speicherprogarmmierbaren Steuerung (ILC150ETH) der Firma Phoenix Contact (Entwicklungsumgebung PC WORX 5). Folgendes Problem stellt sich nun....

    Ich habe 2 Ausgänge jedoch nur einen Eingang (Taster) die Schaltfolge der Ausgänge soll wie folgt sein:
    Ausgangszustand: Q1=0, Q2=0;
    1.Tastendruck: Q1=1, Q2=0;
    2. Tastendruck Q1=0, Q2=1;
    3. Tastendruck Q1=0, Q2=0 usw....

    Vielleicht kann mir ja jemand helfen Programmiersprache ist grundsätzlich egal am liebsten jedoch AWL, ST oder FUP (FBS).

    Vielen Dank für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Phoenix Contact Problem (1Taster, 2Ausgänge)  

  2. #2
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Eine Möglichkeit von gaaanz vielen wäre:

    Code:
    IF I1 AND NOT I1_alt THEN   (* Flankenauswertung *)
      IF NOT Q1 AND NOT Q2 THEN
        Q1 := TRUE;
      ELSIF Q1 AND NOT Q2 THEN
        Q1 := FALSE;
        Q2 := TRUE;
      ELSE
        Q1 := FALSE;
        Q2 := FALSE;
      END_IF;
    END_IF;
    
    I1_alt := I1; (* Zustandspeichern für Flankenauswertung *)
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  3. #3
    cthome ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.04.2009
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Ähnliche Themen

  1. Phoenix Contact ILC 350 PN
    Von snowbda im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 22:32
  2. Phoenix Contact ILC 170 ETH 2TX
    Von plangner im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 10:55
  3. Phoenix Contact ILC 130
    Von Haytech im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 16:14
  4. Phoenix Contact Relais
    Von merlin im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 19:49
  5. Problem mit Phoenix-Contact Klemmen an Simatic Baugruppe
    Von marlob im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 11:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •