Kommunikation zu ILC 150 GSM/GPRS (Phoenix) geht nicht

gingele

Level-1
Beiträge
227
Reaktionspunkte
42
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich sitze hier und verzweifle so langsam. Ich bekomme zu der Kleinsteuerung von Phoenix Contact ILC 150 GSM/GPRS keine Verbindung vom PC hin. Die Schnittstelle ist Ethernet, PC Schnittstellen IP ist x.x.x.1 und der Steuerung will ich x.x.x.2 geben, kein Standardgateway, gleiche Subnetmaske.

Ich benutze die PC WORX Express und habe mich an die Anweisungen des mit unten angehängten PDFs, speziell Punkt 4 gehalten, bekomme aber immer einen Timeover.

Achso kein Profinet nur Interbus.

Vlt hatte mal jemand nen gleichen Fehler oder weiß über irgendwelche Tücken bescheid.

Gruß Frank
 

Anhänge

  • PC_WORX_Quickstart_DE.pdf
    3,8 MB · Aufrufe: 26
Hallo Gingele,

an Cross-Over oder Switch hast du denke ich mal gedacht , oder ?

Es gibt ein Tool IPAssign hast du das benutzt ?

Falls nicht füge ich das zur Sicherheit mal mit an :
Damit kannst du recht einfach für die erste Verbindung die IP vergeben.

EDIT: Hatte aus versehen die .exe geladen, nun die .zip Version
 

Anhänge

  • IPAssign.zip
    198,5 KB · Aufrufe: 50
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jabba,

danke dir mit dem IPAssign hats funktioniert.

Vom Kabel her ist es egal ob Cross-Over oder 1:1 ich kann mit beiden drauf zugreifen.

Aber komisch nur das es nur mit dem Tool klappt, hast du öfter solche Steuerungen und brauchst du jedes mal das Tool?

Gruß Frank
 
Hallo Gingele,

nee hab das Ding auch erst vor kurzem das erste mal eingesetzt, aber nur die 130.
Hatte aber einen "Themenabend" besucht, so 4 Stunden, war wie ein Crashkurs aber gerade für den ersten Start war es sehr hilfreich.
Da wurde ein komplettes Projekt für eine Solarpanelverstellung erstellt, mit Hardware konfigurieren, import von Funktionsbibliotheken , HMI usw.
Zu zwei Mann immer einen Notebook mit Demomodell und SPS.
Normalerweise denke ich immer "wat nix koss is auch nix" , aber das hatte sich gelohnt.
 
Hallo zusammen,

das Tool braucht man nicht zwingend, zur IP Vergabe kann auch PC Worx genutzt werden. Wie das geht steht im Handbuch beschrieben.

Hintergrund: Der ILC nutzt zur IP Vergabe ein Protokoll namens BootP (ähnlich zu DHCP) und hierzu braucht man ein BootP Server.
IP Assign ist nichts anderes als ein Standalone Server, wie gesagt ist aber auch einer in PC Worx enthalten.

Wenn die IP vergeben wurde braucht man den Schritt aber nicht mehr wiederholen.

Gruss

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

eine IP Adresse der Steuerung zu geben geht über den bootp von PCWORX, hierzu muss dieser natürlich aktiviert werden, aber darauf achten das kein weiterer bootp server vorhanden ist. Man kann auch das Tool ipassign dazu nutzen, oder aber seriell (spezielles Kabel) über PCWORX eine IP geben.
Danach die Steuerung einmal rücksetzen, z:b. durch PowerOff
 
:confused: habe das selbe problem nur bei mir gehts nich weg....
IP-Adresse is zugewiesen aber worx express bekommt keine verbindung hin?
hat jemand eine idee wie ich das ändern kann?

:cool:danke im vorraus
 
vielleicht
Mac Adresse in ersten Reiter Cpu Baugruppe eingetragen ?
Nachdem IP Zugewiesen CPU neu gestartet
Rechner ist ja im gleichen Nummernkreis
Was auch manchmal hilft CPU Hardwarereset wie in Anleitung beschrieben dann IP neu zuweisen mit Bootserver
Extras Bootserver aktiviert ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke für die schnelle antwort habe das problem gefunden :)

die revisionsnr. in pc worx stimmt nich mit der in der baugruppe überein und dadurch bekommt die software keine verbindung hin.
die ip-adresse haben wir hinbekommen. über die obrige software (IP-Assign).
 
Zuletzt bearbeitet: