Phoenix ILC 350PN - Schnelle digitale Eingänge

Vaninger

Level-2
Beiträge
160
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

habe kurz eine Frage zum Phoenix Contact Controller ILC350PN und den dabei zur Verfügung stehenden schnellen digitalen Eingängen.
Weiß zufällig jemand, wieviele Impulse/Zeit dieser Eingang verarbeiten kann?
Möchte einen Durchflussmesser an einen der Eingänge anbinden, dieser liefert ca. 1000 Impulse pro Liter bei einem Durchfluss von ca. 1,5 L/min, d. h. ich hätte ca. 25 Impulse pro Sekunde.
Kann der Eingang das auswerten oder was könnte man sonst noch machen?

Danke für die Antwort

Vaninger
 
Hallo Vaninger,

also die normalen Eingänge erfassen Signalwechsel von 0 nach 1 bis 500µs, von 1 nach 0 bis 700µs. Die schnellen Eingänge erfassen Signalwechsel von 0 nach 1 bis 5µs, von 1 nach 0 bis 2µs. Ich denke das wird deine Frage beantworten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mobi,
danke für die Antwort!

Vielleicht kannst du mir bei meinem Problem mit meinem Analogausgang auch helfen. Ich benutze, wie schon erwähnt, eine Phoenix ILC350PN, an die ich mittlerweile auch noch einige Inlineklemmen angeschlossen habe.
Jetzt zu meinem Problem
Ich möchte gerne die Analogausgangsklemme IB IL AO 2/U/BP verwenden, und habe hier zur Parametrierung folgende Einstellungen vorgenommen:

picture.php


Wenn ich den Baustein aktiviere, kommt folgender Fehlercode:

picture.php


"Analogmodul quittiert Parametrierung innerhalb von 5 Sekunden nicht -> Timeout
Mögliche Fehler: u.a.

  • Falscher Modultyp parametriert
  • Prozessdatenzuordnung fehlerhaft"
Wie kann ich diesen Fehler beheben. Habe schon den Modultyp geändert, sollte aber hier 2 sein. Oder liegt es am dwInputAddress, da ich hier keinen Wert eingetragen habe und auch nicht weiß, was ich hier eintragen muss...

Jemand eine Idee?

Danke

Gruß

Vaninger
 
Zuletzt bearbeitet:
Welchen Baustein nutzt du denn? Und wie sehen die Einstellungen aus? Hab zufällig dieselbe Klemme hier liegen.
 
Hallo Mobi,
vielen dank für die Antwort. Als Klemme verwende ich diese:

IB IL AO 2/U/BP

Laut LED Anzeige ist er im Auslieferungszustand parametriert. Wie du auf den Bildern sehen kannst, verwende ich die Bausteine IL_AO_V1_01 sowie IL_AO_Channel_V1 aus der AnalogTechnolgy_V1.2 Bibliothek von Phoenix.

Was brauchst du noch für Angaben?

Schöne Grüße

Vaninger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie kann ich diesen Fehler beheben. Habe schon den Modultyp geändert, sollte aber hier 2 sein. Oder liegt es am dwInputAddress, da ich hier keinen Wert eingetragen habe und auch nicht weiß, was ich hier eintragen muss...




dwInputAddress ist die phsikalische Verbindung zu der Inlineklemme. Im Bereich Prozessdatenzuordnung kannst du die Verbindung einer DWORD Variable herstellen. einmal an den Baustein im Code und in den Prozessdaten zu der Inlineklemme, gilt ebenfalls für dwOutput
 
Hallo,

im Anhang nochmal der Programmauszug sowie die Prozessdatenzuordnung.
Womit muss ich jetzt das Eingangswort verbinden?

Schöne Grüße

Vaninger
 

Anhänge

  • Programm.jpg
    Programm.jpg
    229,7 KB · Aufrufe: 22
  • Zuordnung.jpg
    Zuordnung.jpg
    234,5 KB · Aufrufe: 19
Welcher Baustein für schnellen digitalen Eingang?

Hallo,
nochmal vielen Dank für die Hilfe.
Kurz noch eine andere Frage zu den schnellen digitalen Eingängen. Gibt es hier spezielle Bausteine für die Zählerfunktion, die sehr schnell arbeiten?
Es gibt ja z. B. für die Inline Klemme IL DI CNT einen speziellen Zählerbaustein, gibt es diesen auch für die ILC350 PN?

Danke für die Hilfe!

Gruß
Vaninger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei der CNT-Klemme ist es wegen dem Prozessdatum, weil es ja nicht direkt Eingänge hat und die Klemme hat verschiedene Modi. Aber für die schnellen Eingänge gibt es m. E. keine Bausteine, du kannst ja ganz normal CTU, CTD, CTUD nehmen. Die bekommen das schon hin ;).
 
Hallo Mobi,
das ging ja mal schnell :)

Frag nur nach, da es ja auch SPS-spezifische Bausteine gibt, hier speziell die Bausteine DIO_CTU bzw. DIO_EXT_CTU.
Haben die eine spezielle bzw. andere Funktion als der normale CTU?

Grüße
Vaninger
 
Ja diese beiden Bausteine, sowie DIGITAL_IN und DIGITAL_OUT sind nur für die ILC 2xx-Baureihe gedacht. Du kannst ganz beruhigt die Variablen nehmen in Verbindung mit den Bausteinen CTU, CTD und CTUD.
 