Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Analog Ein und Ausgänge Phoenix contact

  1. #1
    Registriert seit
    19.01.2011
    Beiträge
    12
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich hab eine warscheinlich ziemlich blöde frage:

    ich programmiere mit PCWorx eine ILC350 steuerung mit einigen Analogen ein und ausgabeklemmen

    IB IL AO 2 SF
    IB IL AI 2 SF

    wie bekomme ich die werte vernünftig eingelesen und geschrieben
    bei den ausgängen muss ich ja anscheinend nichts machen als eine variable vom typ WORD vorzugeben 0 V entsprechen 0 und 10 V entsprechen 30000

    bei den Eingangsklemmen funktioniert das nicht so wirklich, muss ich da ein bestimmtes inputbit setzten (ähnlich wie bei den Tempereaturklemmen oder gibts es gar einen bestimmten analogeingangsbaustein ?

    vielen Dank schon mal für antworten
    Justuz
    Zitieren Zitieren Analog Ein und Ausgänge Phoenix contact  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.293
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    Warum funktioniert das denn nicht? Was für einen Wert bekommst du denn?

    Hast du denn schon eine Word-Variable mit dem Prozessdatum verbunden?
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  3. #3
    Justuz ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.01.2011
    Beiträge
    12
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    war anscheinend doch wie vermutet und funktioniert mittlerweile einwandfrei

  4. #4
    Registriert seit
    07.05.2010
    Beiträge
    9
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, ist zwar schon ein wenig spät dafür, aber auf der Phoenix Contact Seite gibt es von Phoenix bereitgestellte FBs die du dafür sicher gut nutzen kannst. Dort sind nur noch die entsprechenden Ein- und Ausgänge zu belegen und es läuft. Zu finden sind diese auf den Seiten der entsprechenden Klemme und einzubinden dann als Bibliothek in PC Worx. Grüße Airmail

Ähnliche Themen

  1. Phoenix Contact Elemente
    Von EcoWash im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 11:10
  2. Phoenix Contact ILC 350 PN
    Von snowbda im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 22:32
  3. Phoenix Contact ILC 170 ETH 2TX
    Von plangner im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 10:55
  4. Phoenix Contact ILC 130
    Von Haytech im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 16:14
  5. Feldmultiplexer Phoenix Contact
    Von wm-webservice im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.04.2007, 21:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •