Phönix Contact SPS Uhrzeit

Gucky_av

Level-1
Beiträge
48
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
möchte mit dem Baustein
( Porgrammauszug )
BACL_SysClock3xx_V0_12_1
(IN_xActivate:= true,
IN_iActRate:= 10,
IN_stIpTimeServer:= 'IP=192.168.108.22 /SNDTO=750',
IN_xAutoSummertime:=true,
IN_xSetTime:=(* BOOL *),
IN_iSetSeconds:=(* INT *),
IN_iSetMinutes:=(* INT *),
IN_iSetHours:=(* INT *),IN_iSetDay:=(* INT *),
IN_iSetMonth:=(* INT *),
IN_iSetYear:=(* INT *));
Uhrzeit_ist:=BACL_SysClock3xx_V0_12_1.OUT_udtSystime;


die Uhrzeit mit PC abgleichen.
PC mit der IP erreichbar
aber Steuerung er gleicht nicht ab mit PC ?
Was mache ich falsch ?
auf dem PC muss doch ein Server laufen wie kann ich prüfen ?

Danke
 
IP Time Server

Hallo Gucky AV,

auf dem PC muss ein spezieller TimeServer aus unserem Haus laufen.

Diesen habe ich als Anhang dieser Antwort beigefügt. Das Bild im ZIP Ordner zeigt die einmalige Registrierung im Windows System.
Nach der Registrierung wird der Dienst immer beim starten des PCs mitgestartet.

Als Anmerkung hier vielleicht noch:
Falls ein Abgleich mit übern einen SNTP Server, z.B. im Internet, erfolgen soll, benötigt man einen anderen Baustein. Dieser ist enthalten in der IT_Library.
Download:

http://select.phoenixcontact.com/ph...lc 150&f=konf/pc_worx_5_x_it_library_1_25.exe



Mit freundlichem Gruß
Dein Service Team
 

Anhänge

  • timeserver.zip
    35,5 KB · Aufrufe: 38
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
erst mal Danke
leider klappt nicht so
siehe CMD Aufruf
Screenshot
was muss ich tun damit timesvr antwortet
auch nicht im Taskmanger vorhanden
 

Anhänge

  • Timeserver-16-4-11.png
    Timeserver-16-4-11.png
    11,2 KB · Aufrufe: 25
Hallo,

der Dienst wurde leider noch nicht richtig bei dir Installiert.

Der Aufruf des Befehls "svcinst" muss noch um den Pfad und den Dateinamen des Dienstes erweitert werden.

Das sollte bei dir dann so aussehen.

svcinst C:\timeserver\timesvr.exe



Mit freundlichem Gruß
Dein Service Team
 
Danke
der befehl ging erst nicht
dann erst mal
svcinst Remove

danach
svcinst C:\timeserver\timesvr.exe

und den Dienst von Hand gestartet
--> ging

und nun stellt ILC auch die Zeit

alles TOP
 
Zurück
Oben