Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Phoenix IB IL AI 4/U-PAC aktivieren?

  1. #1
    Registriert seit
    04.05.2011
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    bin schon wieder so weit.
    Ich habe einen IB IL AI 4/U-PAC und möchte diesen nutzen.
    Bei meinem letzten Projekt hatte ich den AI8 hier musste ich einen FB einfügen. Brauch ich hier auch einen? Ich bin auf den IL_AI_4_EF_V1_0x Baustein gestoßen.
    Ich bekommen nämlich keine Werte wenn ich online ins Programm gehe.

    Ich hab die pro Kanal in der Prozessdatenzuordnung eine Variable vergeben.
    Da kommt nix! Ich habe es eben mit dem Baustein probiert.

    Hier hätte ich noch eine Frage: Weis jemand ein Tool mit dem man die Binären Parametrieungen in das DWORD umrechnen kann?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Phoenix IB IL AI 4/U-PAC aktivieren?  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.293
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    Den Baustein brauchst du dafür garnicht.

    Welche Einstellungen willst du denn haben?
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  3. #3
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    421
    Danke
    1
    Erhielt 66 Danke für 63 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo r.haunreiter,

    der verwendete Baustein kann natürlich nicht für ein andersbenamtes Modul verwendet werden.
    Der IB IL 24 AI4 EF V1_0x Baustein ist für das IB IL 24 AI4 EF Modul.

    Für das IB IL 24 AI4/U Modul gibt es bis zum heutigen Tage keinen Baustein, dieses trifft für die "I" Variante ebenso zu.

    Ich hoffe mit dieser Information geholfen zu haben und verbleibe

    mit freundlichen Grüßen

    das Phoenix Contact Serviceteam

    www.phoenixcontact.de
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

Ähnliche Themen

  1. PTO Aktivieren
    Von brezeldieb im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 21:25
  2. Lichtgitter aktivieren
    Von sps-welt im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 17:20
  3. Windows seven aktivieren
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 15:16
  4. 95U interne Uhr im DB1 aktivieren
    Von Köbes11 im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 13:56
  5. Alarm aktivieren S7-200
    Von Oeder im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 09:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •