Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Phoenix IBS S5 DCB-T error

  1. #1
    Registriert seit
    25.04.2008
    Beiträge
    43
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    habe bei einem Kunden an einer S5 nach Prg.verlust (Kunde hat es von Flashkarte neu geladen) mit Phoenix IBS S5 DCB-T als Interbusmaster "13" angezeigt, normalerweise steht da immer "Ad".
    Heißt das Teilnehrmer Nr.13 hat einen Fehler ?
    Wo kann ich sehen um welchen fehler es sich dann handelt ?

    mfg huggy
    Zitieren Zitieren Phoenix IBS S5 DCB-T error  

  2. #2
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    423
    Danke
    1
    Erhielt 66 Danke für 63 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Huggy,

    um genauer sagen zu können, was die 13 zu bedeuten hat, müsste man wissen wie sich die Diagnose LED's verhalten.
    Leuchte z.B. die RB LED?
    Dann kann man davon ausgehen das dort ein Fernbusfehler im 13. Fernbussegment vorliegt.

    Man sollte aber auch dazu wissen, dass man bei G3, wozu auch die S5 DCB gehört, bei Teilnehmer 0 anfängt zu zählen.

    Hilfreich ist auch die Diagnosefiebel für G3
    Die kannst du unter folgendem Link downloaden:
    http://select.phoenixcontact.com/pho...df&asid=503731

    Ich hoffe dir damit geholfen zu haben

    und verbleibe

    mit freundlichem Gruß

    dein Service und Support Team von Phoenix Contact

    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de
    Zitieren Zitieren Hilfe zur Diagnose  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 00:22
  2. Movicon XML Error
    Von roadrunner250 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 11:47
  3. Error bei FB64
    Von sixt im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 14:12
  4. Critical Error
    Von Pelomina im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 08:49
  5. OP 37 ''44 Transfer error #8''
    Von crazygerman im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 21:13

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •