weiß jemand, wie in Visu+ eine Verbindung zu einem PhoenixContact Inline Controller ILC-370 PN projektiert wird? Als Kommunikationstreiber finde ich dort für Phoenix Contact ausschließlich einen INTERBUS-Treiber und einen Soft-SPS Treiber.

Danke schonmal im Voraus für Tipps.

Gruß

Jochen
 
Hallo Jochen,

um eine ILC 370 mit Visu+ zu verbinden kannst du den Modbus Treiber benutzen, wenn du unbedingt einen Treiber benutzen willst. Empfehlen würde ich dir aber die OPC Funktionalität.
Wenn du noch weitere Fragen haben solltest schick mir bitte eine PM, dann kann ich dir einen Schnelleinstieg für PC Worx, Visu+ und OPC schicken.

Gruß
Mark Schäfermann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke, habe heute nach Rücksprache mit Eurem Support die OPC-Variante gewählt. Ich dachte ursprünglich, das läuft wie bei Siemens, wo ich ein Panel oder einen Panel PC einfach über Ethernet aus WinCC flexible oder WinCC heraus per Ethernet oder Profibus direkt an eine SPS anbinden kann.
 