Relai funktioniert nicht immer

SPL_Maniac

Level-1
Beiträge
52
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Community, Mein SPS Aufbau ist jetzt fertig und beim scharf machen hat sich ein Problem gezeigt. Wenn ich lasten unter 50W an das Relai hänge dann bleibt es manchmal sofort hängen manchmal erst nach 4-5 Betätigungen. Ich habe folgende Relais verbaut: https://www.phoenixcontact.com/onli...2961105&library=dede&pcck=P-16-06-01-02&tab=1 aber es ist mir unerklärlich warum das der Fall ist und wie ich jetzt weiter machen soll.
 
Achja, ich habe vergessen zu sagen wie der schaltaufbau aussieht. Ich schalte mit dem relai den Leiter (230v) von 12V Hutschienennetzteilen welche dann direkt an MR16 3x1W LED Lampen hängt. Die kleineren 60w Trafos machen da Ärger und 2 kleine 230v LED Lampen. Steckdosen und die 120W Trafos funktionieren. Da ich über 100 Relais verwende und nur Ca 15 betroffen sind brauch ich Hilfe was ich jetzt tun kann. Komisch ist das es nicht immer ist aber wenn es hängen bleibt dann dauerhaft.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit diesen Relais. Damals lag es am fehlenden Minus-Versorgung.
Die Relais haben sich den Minus sozusagen über die nicht geschalteten Ausgänge geholt.
Also mal an A1-A2 messen, ob hier nicht irgendeine Restspannung anliegt.
Die Relais schalten bereits bei 5-7V und brauchen wenig Anzugsstrom

Wenn das nicht ist ... Nimm vernünftige Relais.
Ich personlich halte diese Relais für das Schalten von Netzteilen für ungeeignet.
Die Relais sind mit nur 3A bei AC15 angeben. Schaltnetzteile beanspruchen die Kontakte heftig beim Abschalten.
Einer meiner Bekannten hat die Relais für Rolloantriebe (120W) eingesetzt und sie sind reihenweise defekt geworden.

Ich persönlich verwende Finder Serie 46.61.0024.0040.
Die sind "stabiler" und haben noch eine Handbetätigung.

Gruß
Dieter
 
Mein Schaltschrank ist schon fertig, es wäre schwer das jetzt auf Finder umzurüsten. Der Top mit Minus hört dich gut an. Habe Minus über alle Relais mit ner Schiene durchgeschleift.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem wirst du bei Finder eigentlich auch haben. Es sind die selben Relais nur umgelabelt. Sie werden ja auch mit einer maximalen Abschaltleistung von 40W bei 220V angegeben. Am besten wäre es die HC-Ausführung zu nehmen. Aber die ist halt doppelt so breit.
 
Das Problem wirst du bei Finder eigentlich auch haben. Es sind die selben Relais nur umgelabelt. Sie werden ja auch mit einer maximalen Abschaltleistung von 40W bei 220V angegeben. Am besten wäre es die HC-Ausführung zu nehmen. Aber die ist halt doppelt so breit.

Die von mir genannten Finder-Relais sind "richtige" Relais und keine Miniaturrelais.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die schwarzen sind Halbleiterrelais, die können noch weniger aus. Also wenn dann entweder die, die Blockmove meinte, oder halt die HC-Variante. Aber beide Varianten sind halt breiter als 6,2 mm.
 
Das komische ist das die relais schon schalten, aber wenn Sie mal hängen brauchen Sie ein paar Sekunden bis Minuten und dann bei neuem schaltsignal geht's.
 
Das komische ist das die relais schon schalten, aber wenn Sie mal hängen brauchen Sie ein paar Sekunden bis Minuten und dann bei neuem schaltsignal geht's.

Sicher, dass es nicht an der Ansteuerung liegt? Hast du an A1-A2 schon gemessen?
Spannungsversorgung der Ausgänge auch ok?
Hast du evtl. mehrere Netzteile mit nicht verbundenen Minuspotential (SPS / Relais)?

Ansonsten ... Schmeiß weg das Klump :ROFLMAO:

Gruß
Dieter
 
Sicher, dass es überhaupt an der Hardware liegt ?
Mein Ansatz hier wäre, nach Durchlesen des Threads, erstmal das Programm gewesen ...

Die Phönix-Relaissockel haben üblicherweise eine LED. Ich denke der TE hat die (hoffentlich) angeschaut.
Allerdings schalten die Relais schon knapp über 5V und da leuchtet die LED nicht.


Gruß
Dieter
 
Am Programm liegt's nicht, die Steckdosen und 120w Trafos haben den selben Baustein. Hab schon gemessen an A1 und a2. Auch ohne Spannung dort hängt das relai
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehler gefunden, es ist das Relai. Nur leider weiß ich nicht wie ich die jetzt durch andere Typen ersetzen soll. Gibt's denn keines das zu den Belastungen von mir passt wo ich nicht viel ändern muss? Ich habe überall die Phase und minus über die Phoenix Kontaktschiene durchgeschleust. Wenn es minimal breiter ist ist's nicht schlimm, aber ich kann doch nicht alles neu verkabeln.
 
Wie hast du dein Problem gelöst?
Scheinbar sind die Phoenix- und Finder-Relais die selben. Somit bleiben die 6mm-Relais beider Hersteller hängen.
Es ist definitiv ein Hardwaredefekt, da durch "draufklopfen" die Kontakte wieder öffnen!
 
Du kannst versuchen 2 Relais zu verwenden.
Spulen parallel und die Kontakte in Reihe.

Gruß
Dieter
Dann kann ich gleich auf das breitere Relais umsteigen... ;)
So viel Platz habe ich leider nicht mehr.

Oder wenn es der Laststrom zulässt Solid-State-Relais nehmen. Das sind die schwarzen Optokoppler.
Ich habe mal 10Stk bestellt und werde diese in den "Problem-Räumen" testen.
Feedback folgt...

EDIT (nach 2Monaten Testphase): Funktioniert jetzt ohne Probleme! Vielen Dank!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben