Ich möchte in einem Projekt zwei Steuerungen verwalten und programmieren. Leider kann ich zwar die zweite Steuerung in Projekt integrieren aber keine Ressource zuweisen. Im Busaufbau unter ILC150…/Ressource… kann ich keine STD… anlegen. Somit hab ich zwar die Steuerung im Projekt und kann mit dieser kommunizieren aber halt nicht programmieren.


Kann mir jemand weiterhelfen?

Ich hab noch keine Erfahrung mit PC Worx.


Software: PC WORX 6.20.152 (Demo)

Steuerungen: ILC 330 ETH Rev. 3.95

ILC 150 ETH Rev. 3.90


Erstelle ich ein zweites Projekt mit der betroffenen Steuerung ist dies problemlos möglich. Nur diese Lösung ist für mich akzeptabel.


MfG Vektorhektor
 
Du musst in der Hardwarestruktur noch eine Konfiguration erstellen, da das beide unterschiedliche Prozessoren sind. Dann zu der Konfig noch die Ressource erstellen. Und dann im Busuafbau per Drag-And-Drop hinziehen. Aber da wo Ressource dann steht mit dem grauen R, einfach dahinter ziehen, wenn der Cursor mit diesen zwei Rechtecken da ist.
 
Zuletzt bearbeitet: