WebVisit 6.1 Probleme mit Touchpanel WP10T

LinuxSofti

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Dieses Programm WebVisit bringt mich an meine nervlichen Grenzen :-(

Zuerst habe ich mir mühe gegeben das Forum nach einer bereits vorhandenen Lösung zu durchforsten, leider habe ich nichts gefunden.

Problem 1 --> Übertragung von PC auf Touchpanel WP 10T
- Connecten auf Touchpanel möglich, übertragen auch, aber irgendwie fehlt die Fertigmeldung die ich bei den Youtube Videos gesehen habe ... :confused:

Problem 2 ---> File not found auf dem WP 10T Touchpanel
-Ich habe die Daten per FTP und per USB Stick auf das Tablet gespitzt, leider kommt immer noch die Meldung "File not found!" :sw13:

Die IP des Panels ist 192.168.0.3 und die Startup IP des original Phoenix Toeuchpanels ist http://192.168.0.3/entry.html


Über Tipps würde ich mich freuen, danke
 
Hallo LinuxSofti,

die Grundidee von WebVisit ist es Daten der Steuerung über einen Webserver sicht- und beieinflussbar zu machen. Der Webserver befindet sich daher auf der Steuerung und dorthin sollte auch das WebVisit Projekt übertragen werden. Das WP selber ist nichts weiter als ein Browser und muss daher mit einer IP Adresse die sich im selben Netz befindet wie die Steuerung konfiguriert werden und natürlich muss die IP Adresse der Steuerung angegeben werden.
Dein Vorgehen ist also fast richtig, du solltest lediglich das Projekt auf die Steuerung aufspielen und auf dem WP die Adresse der Steuerung einstellen.

Bei weiteren Fragen kannst du dich natürlich auch gerne bei uns in der Hotline melden.

Gruß
Mark Schäfermann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank

Hat auf anhieb funktioniert! :s12: Ich war einfach verwierrt, da ich mich per WebVisit auch auf das Panel verbinden konnte und da eine Art Download machen konnte :p
 
Zurück