Hallo Forumleser,

habe eine AX1050 Steuerung zum testen und wollte zum Start eine IP Adresse vergeben, leider bisher ohne Erfolg.

Nach Aktivierung von BootP, bekomme ich die Meldung, das die AX1050 nach der IP - Adresse anfragt aber weiter nichts und die IP-Adr
lässt sich auch nachher nicht ansprechen, welche Meldung müsste nach einer erfolgreichen Vergabe der IP - ADR kommen?



Habe meine Firewall an der LAN - Schnittstelle deaktiviert habe nur einen Laptop und die SPS an einen Switch, IP Kreis -> PC 192.168.1.249 - AX1050 192.168.1.115

Wer kann mir einen Tip geben
 

Anhänge

  • Worx - BootP.JPG
    Worx - BootP.JPG
    133,3 KB · Aufrufe: 13
Kann denn der Switch das BootP-Protokoll? Schonmal direkt angeschlossen am Laptop?
Eigentlich müsste dann was kommen in der Richtung, wurde erfolgreich zugewiesen oder so. Schon nen paar Wochen her, wo ich eine ILC verwendet habe.

[Träum] Ich hätte auch gerne einen AXC :rolleyes: [/Träum]
 
Er hat doch das richtige Subnetz, siehe Anhang. Ich hatte das Problem auch öfters mit meinem Router, seitdem mach ich es immer direkt, ohne was dazwischen.
 
Er hat doch das richtige Subnetz, siehe Anhang. Ich hatte das Problem auch öfters mit meinem Router, seitdem mach ich es immer direkt, ohne was dazwischen.


Stimmt, sry habe das Bild nicht angeschaut nur den Text :(

Aber du hast sicher recht, einfach mal nix dazwischen hängen direkt mit Kabel drauf, wenn das nicht geht dann ist wircklich was faul.

Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Mobi

Habe die direkte Koppelung getestet, bekomme genau die gleiche Meldung wie mit meinem "alten" 5 Port Switch.

Das Youtube Windows zeigt eine ältere Version von PC Worx, ich habe die aktuellste letzte Woche installiert, da meine
Module für die AXC 1050 nicht enthalten waren (hatte am gleichen Tag eine Orginal Lizenz bekommen, aber mit einer nicht aktuellen DVD).

Habe nun alles getestet die direkte Verbindung mit einem Cross-Kabel mit einem nicht "geraden", mit Switch ohne Switch, Firewall off usw....

Werde morgen früh gleich die Hotline anrufen.

Gruss GFI
 
Hallo GFI,

da du mit PC Worx die BootP-Requests empfängst, gehe ich davon aus, dass es nicht an den Windows-Firewalleinstellungen liegt. Wenn möglich, deaktiviere trotzdem die Firewall für die Vergabe der IP-Adresse bitte einmal komplett.
Dein Notebook hat mehrere Netzwerkkarten (onboard-LAN, WLAN, ...) und Du musst die Reihenfolge der LAN-Verbindungen anpassen.
Diese ändert man in der Übersicht der Netzwerkverbindungen, hierzu muss aber unter Windows 7 im Explorer die Menüleiste eingeblendet werden. Anschließend läßt sich im Menü unter 'Erweitert -> Erweiterte Einstellungen' die Reihenfolge festlegen.
Die LAN-Verbindung, die eine Verbindung zur Steuerung hat, muss hier an der obersten Position der Verbindungen stehen.
Alternativ kann über das Phoenix Contact Tool IPAssign ebenfalls eine IP-Adresse vergeben werden.
Zur Verwendung von IPAssign sind keine Installations- oder Administratorrechte erforderlich. Durch eine einfache Auswahl können alle Geräte bis auf die Geräte von Phoenix Contact herausgefiltert werden.
Nach einem erfolgreichen Übertragen der IP-Adresse muss die Steuerung anschließend neu gestartet werden.