Ich bin gerade etwas verwirrt wie ich am besten eine Wartezeit von 10 Minuten hinbekomme.
Bei einem bestimmten Ereignis soll ein Timer gestartet werden und nach 10 Minuten ein anderes Ereignis auslösen.

In der Zwischenzeit sollen aber weiterhin andere Programmteile ausgeführt werden.

Programmiert wird mit PC Worx Express auf einer ILC 131

Hat jemand vlt einen guten Link oder eine Info bei der ich mich über die Zeitsteuerung/Zykluszeit... informieren kann, da es bei mir auf diesem Gebiet noch etwas hapert.

Vielen Dank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"Ereignisse" die den Timer starten sind lokale Eingänge/Ausgänge der Steuerung.

Ok, ich hätte auch TON verwendet, wollte nur sichergehen, dass keine Probleme auftreten über diesen langen Zeitraum.
Hatte heute Fehlermeldungen vom Watchdog, als ich versucht hatte ein TON in ein FB einzubauen. Daher meine Verunsicherung.


Werde es morgen gleich mal ausprobieren.
 
Hallo big_L,

wie Moby ja bereits sagte sind die Timer FBs (z.B. TON) hier tatsächlich das Richtige.
Je nach Anwendung kannst du den TON mit einem RS Glied oder einer Flankenerkennung (z.b. R_Trig) kombinieren.

Falls bei dir Watchdogs auftreten scheint aber noch etwas anderes noch nicht ganz Rund zu laufen.

Hier kann dir aber unsere kostenfreie Hotline (05281 9462888) sicher weiterhelfen.

Gruß