    Hallo Zusammen,
    Ich arbeite zur Zeit mit einem ILC150 ETH Kontroller, dieser wird aber in nächster Zeit durch einen ILC150 GSM/GPS ersetzt
    Für ein Projekt brauche ich eine Uhrzeit, mein Problem ist aber wenn ich zum Beispiel die Systemzeit nehme das ich diese immer mit dem Laptop stellen muss, dass aber nicht mehr so einfach geht wernn ich die Steuerung einmal eingebaut habe. Da wir mit dem Projekt dann auch auf Messen fahren wollen kann und will ich mich nicht auf den Akku in der Steuerung verlassen um die Zeit zu speichern.
    Nun meine Frage kann man sich selbst eine Uhrzeit erstellen die mann dann zum Beispiel über einen Webserver stellen kann ? Oder über den Webserver gar die Systemzeit neu einlesen?
    Zitieren Zitieren Uhrzeit selbst erstellen  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.281
    Danke
    50
    Erhielt 129 Danke für 123 Beiträge

    Standard

    Ich würde mal das mit dem FB IP_TIME als Client probieren.
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  3. #3
    Registriert seit
    22.03.2011
    Beiträge
    32
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Du kannst die IT-Library von Phoenix Contact nutzen. In dieser ist ein SNTP-Client sowie ein FB zum setzen der Uhrzeit enthalten.
    Mit diesen beiden Bausteinen kannst du dir recht einfach ein kleines Programm erstellen, welches sich dann die Uhrzeit von deinem Laptop automatisch bezieht. Naürlich unter Angabe der IP-Adresse des Rechners.
    Dazu musst du nur deinnen Laptop nur noch entsprechend konfigurieren. Siehe hier.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu plangner für den nützlichen Beitrag:

    Mobi (07.06.2014)

  5. #4
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.281
    Danke
    50
    Erhielt 129 Danke für 123 Beiträge

    Standard

    Super. Ich hab es schonmal versucht, nur nicht hinbekommen.
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  6. #5
    Registriert seit
    22.03.2011
    Beiträge
    32
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Wo hängt es denn bei dir Mobi?
    Bei dem stellen der Echtzeituhr in der SPS oder bei dem synchronisieren via SNTP-Client? Bei dem letzteren, blockt die Windows-Firewall diesen Dienst. Zumindest war es so bei mir.

  7. #6
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.281
    Danke
    50
    Erhielt 129 Danke für 123 Beiträge

    Standard

    Dann liegt es wahrscheinlich daran.
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  8. #7
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    397
    Danke
    1
    Erhielt 64 Danke für 61 Beiträge

    Standard

    Hallo Freiwald,

    SNTP ist tatsächlich der beste Weg die Uhrzeit der Steuerung zu synchronisieren.
    Sofern du einen Windows PC nutzt ist natürlich die Firewall wichtig (Einstellungen sind von Firewall zu Firewall unterschiedlich) aber häufig ist auch der Dienst w32Time deaktiviert (Windows- Zeitgeber).

    Eleganter ist bei dem ILC 15x GSM/GPRS allerdings die Zeit über GPRS zu aktualisieren. Du könntest z.B. über eine GPRS Verbindung ein SNTP Pool ansprechen.
    Somit hast du unabhängig welcher lokale Server Verfügbar ist immer sofort eine aktuelle Zeit. Klar, du brauchst natürlich Handyempfang und einen Vertrag mit Datenoption .

    Aus mir unbekannten Gründen kann ich derzeit kein Beispiel hochladen, sofern du dich aber an unsere kostenfreie Hotline (05281 946288 wendest schicke ich es dir aber gerne zu (call 63810).

    Gruß

    Frank
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

  9. #8
    Registriert seit
    13.03.2015
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo zusammen,

    ich habe momentan das Problem, dass ich den Partner im Baustein ip_time nicht hinzufügen kann. In welcher Form (Schreibweise) muss ich die IP Adresse am Baustein anheften?

    Gruß

    Thomas

  10. #9
    Registriert seit
    22.03.2011
    Beiträge
    32
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Das ist in der Hilfe zu dem Baustein, sehr gut beschrieben. Einfach mal rechte Maustaste auf den Baustein und dann im Kontextmenü "Hilfe zu FB/FU" anklicken

  11. #10
    Registriert seit
    13.03.2015
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo planender,

    ich habe die Hilfe zum Baustein schon beachtet und die Eingaben wie dort beschrieben übernommen. Leider bekomme ich bei der Eingabe der IP Adresse beim "Partner" immer Probleme mit dem Datentypen. Ich muss sagen, dass ich neu dabei bin und mir bisher alles selber beigebracht habe. Habe die komplette Heizungssteuerung mittels ILC übernommen und auf dem IPad visualisiert. Ich möchte nun noch, dass Sommer-/ Winterzeit automatisch aktualisiert werden. Kann mir vielleicht jemand 1:1 beschreiben wie ich die Variable bei Partner benennen muss? Danke schön einmal für eure Hilfe!!

    Gruss
    Thomas

Ähnliche Themen

  1. Step 7 FC-Baustein mittels AWL selbst erstellen
    Von multixy im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.07.2013, 20:50
  2. WinMOD Bibliothek selbst erstellen
    Von Krumnix im Forum Stammtisch
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.06.2012, 13:44
  3. Visu (selbst) erstellen
    Von Larry Laffer im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 10:46
  4. Simulation von z.B.Kuka-Robotern selbst erstellen.
    Von Rollmops im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.10.2009, 15:10
  5. S7-Timer selbst erstellen
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 20:11

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •