Profinet RT und NRT

oORichOo

Level-1
Beiträge
56
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe eine Frage zu den Kommunikationsprotokollen Profinet NRT und RT.

Ich habe einen IO-Device von PhoenixContact (IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC) und die soll beide Protokolle unterstützen. Ebenfalls habe ich ein S7-300 von Siemens.

Muss man die IO-Device irgendwie konfigurieren, welches Protokoll verwendet werden soll oder macht die es automatisch?
Falls man die konfigurieren muss, benötigt man dafür eine spezielle Software?

Ich weiß jetzt nicht, ob man mir die Frage hier auch noch beantworten kann, aber muss man das im TIA Portal einstellen, welches Protokoll verwendet wird?

Ich möchte mich jetzt schon mal für die Antworten bedanken.
 
Hallo,

im TIA Portal gibt es für S7 CPU's eigentlich nur RT und IRT.
Default ist immer RT.
Am Device musst du nix einstellen das bekommt die Informationen vom Controller über den Bus geschickt, das passiert in eine Config Telegram.
Wichtig ist nur das du den Name Of Station und die IP Adresse am Device zugeweisen hast so wie sie auch im Projekt angegeben ist.
Oder Du gibst bei der Projektierung an welche Port topologisch mit welchem Port verbunden ist dann wird das Device auch vom Controller getauft.

Gruß
Christoph
 
Hi,

es wird automatisch RT genommen per default.
Sobald du umstellst auf Synchronisiert und einen SyncMaster und einen SyncSlave eingestellt hast wird das Protokoll zu IRT.
Dann musst du auch die Ports in der Topologieansicht verbinden sonst gibt es Fehlermeldungen ;)

Gruß
Christoph
 
Hallo oORichOo,

leider muss ich dich darauf hinweisen, dass nach meinem Kenntnissstand die PROFINET Inline Buskoppler noch kein IRT unterstützen. Dies ist auch so im Datenblatt dokumentiert.
Erst die nächste Generation der Axioline PROFINET Buskoppler wird IRT unterstützen.

Ich weiß jetzt nicht genau von wo du deine Informationen hast. Bei Fragen kannst du dich gerne bei uns auf der Hotline melden.

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Lutz
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
mir geht es aber eigentlich um RT und NRT und nicht IRT. Das der IO-Device kein IRT unterstützt habe ich schon herausgefunden.
Aber trotzdem danke für eure Antworten.
 
Zurück
Oben