Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16

Thema: Webvisit / Worx 6

  1. #11
    Registriert seit
    22.03.2011
    Beiträge
    32
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dann leer einfach den webs Ordner manuell, in dem du dich mit einem FTP-Client mit der SPS verbindest. Zudem kontrollier nochmal bitte deine Projektkonfiguration (siehe meine Antwort vor dir).

  2. #12
    Mario ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.12.2004
    Beiträge
    31
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Werde ich nachher machen, wenn ich wieder vor Ort bin. Melde mich dann nochmal..

    vorerst Danke

    Gruß Mario

  3. #13
    Mario ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.12.2004
    Beiträge
    31
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Update.... Ich habe gestern mal die Visudateien ind WebVisu und in Worx verglichen, dann alle Dateien von Visu in Worx gelöscht. CPU resettet.. Projekt Worx zur SPS übertragen und siehe da..... ES LÄUFT

    Nun noch die neuen Visu Dateien übertragen und auch das läuft.

    Gruß Mario

  4. #14
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    419
    Danke
    1
    Erhielt 66 Danke für 63 Beiträge

    Standard

    Hallo Mario,

    leider bin ich offenbar ein wenig spät, da das Problem bereits gelöst ist.

    Obwohl die Ursache ein wenig unklar sind, könnte vielleicht folgendes zukünftig helfen:

    1)
    Die Webvisit Projekte werden auf dem Flash der Steuerungen im Ordner "Webs" abgelegt.
    Hier kannst recht einfach aufräumen in dem du mit Filezilla oder jedem anderen Browser diesen Ordner via FTP aufrufst.
    (z.B. IE ftp://IP/webs).

    2)
    Gerade bei fehlenden Variablen in Webvisit ist der Link zwischen PC Worx Projekt und Webvisit nicht gültig. Klassiker z.B. Versionsnummer des PC Worx Projektes wurde erhöht.
    --> Projekt Configuration --> Project Advanced

    3)
    Ganz wichtig ist zudem das Caching der JRE zu deaktivieren, andernfalls kommt es immermal wieder zu fehlerhaften Anzeigen.
    (siehe Beschreibung)

    Gruß

    Frank
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

  5. #15
    Registriert seit
    05.03.2010
    Beiträge
    85
    Danke
    7
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Hallo Mario,

    du wärst schneller ans Ziel gekommen, wenn Du die Frage gleich so gestellt hättest, dass sie Dein Problem exakt wiedergibt. Das Problem ist nämlich weder "Webvisit / Worx 6" noch "... wie man alte Visu Dateien aus eimen Worx Projekt entfernt" (ein WORX-Projekt sind die Dateien auf der PC-HD, mit der PCWORX arbeitet), sondern "Ich möchte auf der SPS im FLASH-Speicher den Inhalt des Ordners "/CFROOT/WEBS/" löschen.

    Problem scheint ja gelöst, trotzdem noch ein paar Tipps.

    Zunächst stören "alte" Dateien ja nicht weiter, aber eine alte IMasterPhoenixxxxxxx.jar muss man m. W. händisch auf die angefragte Weise löschen, sie nimmt sonst unnötig jede Menge Platz weg.

    Du kannst Dateien auf dem SPS-Flash mit Filezilla (oder anderen FTP-Clients) löschen, dafür musst Du Dich per FTP-Client bei der IP-Adresse als Benutzer "phoenix" mit einem Passwort anmelden, das du bitte beim Phoenix-Support erfragen müsstest, da man mit der kleinsten Fehlbedienung außerhalb des WEBS-Ordners ganz leicht die SPS ins Nirvana schießen kann.

    Im WIN Files Explorer oder der FTP-View-Version in PCWORX bekommt man nur Lesezugriff, so dass das dein Problem nicht löst.

    Wenn man einzelne Dateien mit FILEZILLA (oder auch Web-Visit) auf das SPS Überträgt muss man sehr genau wissen was man tut. So sind zum Beispiel in der entry.html (oder wie die bei dir heißen mag) die .teq dateien gelistet, die die Visu benötigt. Änderst Du in der Visu Dateinamen der .teq Dateien, musst du auch die per Build neu erstelle(n) HTML-Datei(en) mit überspielen. Und es gibt noch viele weitere Zusammenhänge, die einem Schwierigkeiten bereiten können.

    Wenn du das alles richtig gemacht hast und wirklich alle Visu-Projektseiten auf die SPS übertragen hast kann es eigentlich keine "Fehlermeldungen, dass es Seiten nicht gibt" geben. Gebt es trotzdem noch derartige Fehlermeldungen: wie sieht's denn aus, wenn Du das Projekt mal als Simulation (<f5>) in WebVisit laufen lässt?

    Wenn in der Visu versucht wird, auf Variablen zuzugreifen, die im SPS-Programm nicht existieren (das passiert leicht, wenn man die Cross-Reference-Funktion löscht, um Beispielsweise viele Variablen für die Visu einer 2. Maschinenkomponente im Kopierten Teil einer Seite umbenennt (alle Maschine1.Variablexyz auf Maschine2.Variablexyz kann das neben Langsamkeit der Visu auch zu Fehlermeldungen führen. Und ich hatte bisher 2x ungeklärte und mehrere Geklärte fälle, in denen die Visu fast oder überhaupt gar nicht mehr lief (Abhilfe: Hauptschalter für Schaltschrank aus - ein). Ursache der geklärten fälle war, dass der Kunde mit einer Visu-App für einen anderen SPS-Hersteller (Saia) auf die Phoenix-SPS zugegriffen hatte, das bringt die Visu auf der SPS zum Absturz.

    Gruß

    Rainer
    Geändert von RrBd (09.07.2014 um 17:45 Uhr)
    Zitieren Zitieren Wie Visu-Dateien aus SPS-FLASH löschen?  

  6. #16
    Mario ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.12.2004
    Beiträge
    31
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Rainer

    Mir war leider nicht klar, das ich mich doch so unverstädlich ausgedrückt habe. Also ( obwohl das Problem gelöst ist ) noch einmal .

    1. Projekt wurde mit Worx 6 erstellt und zur SPS übertragen ( alles läuft )

    2. Visualisierung mit Webvisit erstellt und zur SPS übertragen ( alles läuft )

    3. Habe noch einige Änderungen mit Webvisit gemacht und zur SPS übertagen ( alles läuft )

    4. CPU Neustart Worx Projekt läuft ........ Webvisit nur das was ich unter Punkt 2 geschrieben habe ist in der Visualisierung zu sehen ! Das was ich unter Punkt 3 geändert habe ist nicht mehr da ............

    5. CPU Urgelöscht ( also auf Werkseinstellung zurückgesetztz ) kontrolliert ob der Ordner Webs leer ist. Er war leer.

    6. Worxprojekt und nur das ! wieder zur SPS übertragen und nun... das Worxprojek läuft und das Webvisitprojekt ist nun auch wieder da allerdings die erste Projektierung unter Punkt 2. ABER ich habe kein Webvisit zur SPS übertragen !

    Nach einem Vergleich ( AUF DEM PC ) einmal in Webvisit und einmal in Worx ist mir aufgefallen, das in Worx genau die gleichen Dateine stehen wie ich diese unter Punkt 2 projektiert habe.

    Was habe ich gemacht... Alle Dateien auf dem PC in Worx gelöscht, die identisch waren mit der ersten Webvisit Programmierung.

    Und siehe da, nach nochmaligen rücksetzen der CPU und erneutem Uplad der WORX Projektes und nochmaligem Upload des Neu erstellten Webvisit Projektes läuft alles bestens.

    Daher war meine Frage denke ich auch richtig formuliert ( WIE kann man alte Webvisit Dateinen aus Worx löschen ) denn wie man Visu-Dateien aus dem Flash löscht, war mir klar.

    Aber hauptsache das Projekt läuft nun. Der Fehler ist auch nach mehreren Änderungen in Webvisit und dem Upload zur CPU nicht mehr aufgetaucht.

    Danke Dir Trotzdem für die Infos.


    Gruß Mario

Ähnliche Themen

  1. WebVisit HTML5 Logfile, Version 6.21
    Von iec61131 im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.04.2015, 14:51
  2. Trending Konfiguration WebVisit Pro V6.1
    Von hpreyag im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.05.2014, 15:59
  3. Webvisit cam
    Von PC_Worx_Neuling im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.04.2014, 07:43
  4. Skalierungen in WebVisit
    Von schiebocker im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2013, 14:04
  5. WebVisit Browser Passwortschutz
    Von dabotetz im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 13:55

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •