Thema: ILC 370 PN 2TX-IB/M, was wird unter Teilnehmer verstanden

  1. #1
    Registriert seit
    08.09.2014
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich habe eine allgemeine Frage zu den ILC Profinet Steuerrungen, was wird hier unter Teilnehmer verstanden?
    Stellt jede angereihte Inlinescheibe einen Teilnehmer dar?

    Und wie verhält sich das wenn ich z.B. die ILC 370 mit einem IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC verbinde,
    stellt dieser einen Teilnehmer da oder verbraucht auch hier jede weitere Inlinescheibe einen weiteren Teilnehmerplatz?
    Vielen Dank und beste Grüße
    Zitieren Zitieren ILC 370 PN 2TX-IB/M, was wird unter Teilnehmer verstanden  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.294
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    Genau. Jede Scheibe ist ein Teilnehmer. Die ILC ist 0.0, die erste Scheibe oder Block ist dann 0.1.
    Bei der IL PN BK fängt es wieder mit 0.0 an.
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mobi für den nützlichen Beitrag:

    stinger (09.09.2014)

  4. #3
    stinger ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.09.2014
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Mobi,
    danke für deine schnelle Antwort.

    Das heißt also, wenn z.B. die ILC 20 Teilnehmer könnte kann ich 20 Inlinescheiben anreihen abzüglich der schon integrierten.
    Stellt die IL PN BK für die ILC keinen Teilnehmer dar? Ich integriere diese doch in den Busaufbau und steuer Ihre Inlinescheiben, ist es hier auch so das jede angereihte Inlinescheibe einen Teilnehmerplatz der ILC verbraucht?

    Beste Grüße

  5. #4
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.294
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    Ne die IL PN BK ist ja ein PN-Device, die dortigen Scheiben zählt die ILC m.W. nicht mit, da es ja wieder mit 0.0 beginnt.
    Die Ein- und Ausgänge der ILC zählen nicht als Teilnehmer. Bei der IL PN BK zählen aber die eigenen schon als zwei Teilnehmer.
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  6. #5
    stinger ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.09.2014
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Heißt das also, das ich theoretisch soviele IL PN BK wie mir IP Adressen zu verfügung stehen mit einer ILC ansteuern kann.
    Und eine Bestückung die jeweilige IL PN BK mit der max Teilnehmerzahl und eine Ansteuerung über die ILC möglich ist?

    Gruß

  7. #6
    Registriert seit
    28.03.2012
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    116
    Danke
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Ein ILC370 unterstützt maximal 100 PROFINET Devices. Ggf. auch weniger, abhängig von gewählte Aktualisierungszeit.

    Alles nachzulesen im Handbuch.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es.

  8. #7
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.294
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    @stinger: Was ist denn dein Problem? Wieviel I/Os und Buskoppler musst du denn unterbringen?
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  9. #8
    stinger ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.09.2014
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das scheint dann kein Problem für diese ILC darzustellen, ich komme auf ca. 25 Buskoppler mit jeweils ca. 40 I/Os und zusätzlich 15 andere PN-Devices.
    Sollte also von der ILC zu händeln sein.

  10. #9
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    423
    Danke
    1
    Erhielt 66 Danke für 63 Beiträge

    Standard

    Hallo stinger,

    wie Mobi auch schon sagte, musst du hier zwischen INTERBUS-Teilnehmer und PROFINET-Device unterscheiden.
    Die Anzahl INTERBUSTEILNEHMER richtet sich nach dem INTERBUS-Master, in deinem Fall die ILC und jeweils die einzelnen IB IL PN BKs.

    Anbei ist ein Dokument, in dem die Eckdaten der einzelnen Steuerungen beschrieben sind. Hier kannst du sehen, dass die ILC 3xx PN 100 PROFINET-Device ansteuern kann. Allerdings ist hier zu beachten, was für eine Updaterate du zwischen der ILC und den BKs du benötigst.

    Mit feundlichen Grüßen
    Ulrich Kleinschmidt

    8007_de_03.pdf
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

  11. #10
    stinger ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.09.2014
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Phoenix Contact Beitrag anzeigen

    Allerdings ist hier zu beachten, was für eine Updaterate du zwischen der ILC und den BKs du benötigst.

    Mit feundlichen Grüßen
    Ulrich Kleinschmidt

    8007_de_03.pdf
    Hallo Ulrich,

    vielen Dank für deine Info.

    gibt es hier pauschale Werte für die Abtastrate die jede weitere BK erzeugt?

Ähnliche Themen

  1. Sonstiges Profinetverbindung von Simotion D435 zu ILC 370
    Von mackie im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.02.2014, 07:22
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.08.2012, 16:49
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.08.2012, 16:49
  4. Phoenix Contact ILC 170 ETH 2TX
    Von plangner im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 10:55
  5. Systemzeit Sync ILC 370 Phönix Contakt SPS
    Von poelli85 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 22:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •