    Hallo zusammen,

    ich will in einer Steuerung eine IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC über Modbus TCP einbinden.
    Dazu brauche ich die IP adresse die iost mir bekannt.
    Jedoch brauche ich noch Port ist 502 richtig?
    und die Modbus Gerätenummer. Wo finde ich das?
    Es geht erstmal nur um die online DIs und DOs

    Danke
    Zitieren Zitieren Il eth bk di8 do4 2tx-pac  

  2. #2
    Registriert seit
    27.06.2014
    Beiträge
    46
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hello

    I write in English, i hope you understand me. (else use Google Translation)
    PX site is down at the moment, but i found a manual with google:
    http://www.onlinecomponents.com/prod..._2703981_2.pdf
    Look at page 12. It say's that the coupler has no IP adress from factory. It uses Boot P for getting a IP Adress.
    You can find a program called IPAssign. I think it's the easy-st way. http://pxcfiles.com/Software/IPAssign.zip (or at PX web)

    After that you can enter a website on the coupler, and see information from it.
    Modbus TCP normaly uses Port 502 for communication.

  3. #3
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.293
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    Die Gerätenummer gibts bei MODBUS-TCP nicht mehr, da die ja durch die IPs addressiert sind. Also eigentlich solltest du connecten können mit der IP und den Port. Du kannst es ja testen, es gibt Tools für Windows und Apps für Android und iOS.
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  4. #4
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    419
    Danke
    1
    Erhielt 66 Danke für 63 Beiträge

    Standard

    Hallo PC_Worx_Neuling,

    meine Vorredner haben recht. Der ETH BK bezieht seine IP Adresse per BootP, dafür kann zum Beispiel IPassign genutzt werden.

    Unter welchem Modbusregister sich deine Daten befinden kannst du dem Datenblatt entnehmen. Oder du gehst auf die Webseite der ETH BK Inline Station -> Bus Configuration. Dort werden alle angeschlossenen IOs angezeigt mit den dazugehörigen Modbus Adressen.

    Gruß
    Mark

    Deine Anfrage wird bei uns unter der Ticketnummer 00068933 geführt.
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

  5. #5
    PC_Worx_Neuling ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.03.2014
    Beiträge
    11
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo, habe noch eine Frage zu den Geräten, wie lässt sich die Kommunikation auf Udp umstellen?

    Danke
    Gruß

  6. #6
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.293
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    Gibts auf der Website der ETH-BK dafür keine Einstellung?
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  7. #7
    PC_Worx_Neuling ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.03.2014
    Beiträge
    11
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Habe ich auch gedacht, jedoch diese weder gefunden noch einen Hinweis in dem Handbuch gefunden.

  8. #8
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.293
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    Hast du einfach mal als UDP probiert?

    Leider hab ich den Buskoppler nicht hier, sonst würde ich es testen.
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  9. #9
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    419
    Danke
    1
    Erhielt 66 Danke für 63 Beiträge

    Standard

    Hallo Neuling,

    Unter den Web Based Management gibt es keine Einstellung für UDP, die BK sollte dies automatisch erkennen.
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

  10. #10
    PC_Worx_Neuling ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.03.2014
    Beiträge
    11
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Kann man es einstellen, dass die BK ein UDP Signal ausgibt wenn sich die Eingangswerte ändern?
    Geändert von PC_Worx_Neuling (26.01.2017 um 16:03 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Funktionsklemme IB IL DI8 S0 - Baustein
    Von Vaninger im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.10.2014, 19:58
  2. FL IL 24 BK-PN-PAC an ILC 150 ETH verwendbar?
    Von ZiTho im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.05.2014, 15:16
  3. Sonstiges PAC 3200 und PAC 4200
    Von UniMog im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.05.2014, 11:19
  4. Phoenix Contact ILC 170 ETH 2TX
    Von plangner im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 10:55
  5. Phoenix Contact ILC170 ETH 2TX
    Von HeXoR im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 11:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •