PC Worx: Fehler bei GDSML Import

toa7d9

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte eine Festo GSDML-Datei (GSDML-V2.31-Festo-CPX-20140701.xml) in PC Worx 6.30.767 importieren. Ich erhalte die Meldung:
"GSD-Import: Das entsprechende GSD Schema ist nicht vorhanden. Bitte installieren Sie das erforderliche GSD Schema der Version GSDML-V2.31 nach."

Woher bekomme ich dieses GSD-Schema und wie installiere ich es nach?

MfG
Tobias
 
Hello

I have the same problem, and contacted support in Denmark about it. I was told that there will be an update to PC Worx in January, there will support v2.31.

- Emil
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Festo hat mir heute vormittag eine ältere Datei (GSDML-V2.25-Festo-CPX-20110809.xml) zukommen lassen. Der Import in PC Worx lief ohne Fehler. Ich sehe danach allerdings einen Großteil der CPX-Komponenten trotzdem nicht im Gerätekatalog. Mein Kollege hat sich nun deswegen mit der Hotline in Verbindung gesetzt.
 
Hallo Tobias,

wie emilg bereits schrieb, unterstützt PC Worx 6.30.767 leider das GSDML Schema Version 2.31 nicht. Für eine kurzfristige Lösung solltest du Festo kontaktieren, ob Sie auch eine ältere GSDML Version für das Gerät haben. Im Januar 2015 soll die neue Software Suite 182 verfügbar sein, welche auch die Profinet Spezifikation V2.31 unterstützt.

Teile der Module tauchen erst im Modulkatalog auf nach dem Einfügen der Kopfstation. Hierzu hat mein Kollege weitere Erläuterungen per Telefon gegeben.

Bei weiteren Fragen kannst du dich auch gerne auf der Hotline melden.

Mit freundlichen Grüßen
Sebastian

Deine Anfrage wird unter der Ticketnummer 00069228 geführt.
 