Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Transferieren meines Visu+ Projekt auf ein Touch Panel

  1. #1
    Registriert seit
    06.01.2015
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Community,

    Mein Problem ist, dass ich mein Projekt nicht komplett transferieren kann. Mir wird folgendes angezeigt:"Das Transferieren der Datei XXX.visprj auf das Zielgerät ist fehlgeschlagen".
    Beim Transferieren des Beispiels von Visu+ hatte ich keine Probleme. Deswegen meine Frage, ob ich etwas falsch bei der Visualisierung gemacht habe oder ob es sich um einen anderen Fehler handelt?

    Außerdem wird mir angezeigt das der Upload/Download Manager (CETransfer.dll) auf dem zu verbindenden Gerät nicht aktuell ist. Dort meine Frage, wie kann ich ihn aktualisieren?

    Vielen Dank im Vorraus!
    Zitieren Zitieren Transferieren meines Visu+ Projekt auf ein Touch Panel  

  2. #2
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    420
    Danke
    1
    Erhielt 66 Danke für 63 Beiträge

    Standard

    Hallo Sesam,

    oft ist ein Grund für diese Meldung, dass kein Platz mehr auf dem TP ist. Im gleichen Menü in dem die dein Projekt überspielst gibt es auch die Option den Inhalt des TPs zu löschen. Hierbei werden nur überspielte Projekte gelöscht, keine Systemdateien.

    Den Uploadmanager kannst du direkt nicht updaten, dafür musst du das ganze TP updaten. Hierbei kommt es daruaf an was du für ein TP hast. Schau doch einfach mal auf unsere Seite, gib oben in der Suchleiste deinen TP Typ ein und guck welche Firmware du unter Downloads findest. Eine Updateanleitung findest du dann in der heruntergeladenen Datei.

    Gruß
    Mark

    Falls du noch weitere Fragen haben solltest, kannst du dich natürlich gerne bei uns in der (kostenfreien) Hotline melden. Deine Anfrage wird unter der Ticketnummer 00069937 bei uns bearbeitet.
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Phoenix Contact für den nützlichen Beitrag:

    Sesam (09.01.2015)

  4. #3
    Registriert seit
    21.10.2017
    Beiträge
    2
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich habe das gleiche Problem ("Das Transferieren der Datei XXX.visprj auf das Zielgerät ist fehlgeschlagen"), habe jedoch auf dem TP 10T vom Speicher her Platz geschaffen. IP Adressen sind alle korrekt (TP 192.168.0.7; PC 192.168.0.4; ILC350 192.168.0.5 -> alles auf Subnet 255.255.255.0) - per Netzwerk Kabel direkt verbunden ist leider das gleiche Ergebnis. Des Weiteren das TP geupdatet und verschiedene Versionen von VISU+ ausprobiert. Von hundert Versuchen klappt es einmal. Bin im Moment sehr ratlos.

  5. #4
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    420
    Danke
    1
    Erhielt 66 Danke für 63 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Marc,

    wird denn überhaupt etwas übertragen oder hört es bei der ersten Datei schon auf?

    Man muss dabei beachten, dass das TP 10T schon sehr alt ist und dementsprechend keine aktuelle Firmware mehr verfügbar ist.
    Die aktuellste Version ist für Visu+ 2.04, welches nur unter Windows XP läuft. Bei der Verwendung von neueren Versionen von Visu+ kann es zu Übertragungsstörungen kommen, ganz davon abgesehen, dass die Hälfte der Features von aktuellen Projekten nicht in der alten Visu+ Version laufen.

    Es ist bei der Installation der Firmware unbedingt darauf zu achten, dass die richtige Hardwareversion ausgewählt wird. Seit einiger Zeit ist diese Auswahl Pflicht wenn man Firmware herunterlädt. Bitte achte darauf, dass du die richtige auswählst.

    Gruß
    Mark
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.10.2014, 16:15
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 21:53
  3. Projekt auf Siemens Panel transferieren
    Von mic_wol im Forum HMI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.06.2009, 10:40
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 17:44
  5. Projekt auf OP77B transferieren
    Von raggasoulman im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 11:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •