Hallo

habe Probleme beim einlesen von Analogwerten. Habe das Gefühl das der Baustein manchmal funktioniert und manchmal nicht. Kann meinen Fehler nicht finden und daher Frage ich mal hier.

analog_online.jpg

Hier ein Scrennshot nachdem ich den Active Eingang auf True geforced habe. Nachkurzer Zeit kommt es zu einem Error.
Code: C010 / 0001

Laut Hilfe ist ein Timeout der Karte erfolgt. Wo können hier die Ursachen liegen?
Gestern hat das ganze noch funktinert und ich konnte auch die Kanäle aktiv schalten und die Messwerte einlesen. Heute hatte ich weniger erfolg. Habe Änderungen am Programm vorgenommen aber keine Änderung an diesem Teil. An der Verdrahtung oder Baugruppe wurdenen keine Änderungen vorgenommen. Jemand ne Idee wo der Fehler liegt oder was ich überprüfen könnte?

Gruß nolk
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo nolk,

der Baustein meldet mit diesem Fehler eine ungültige Kommunikation mit dem AI 8 Modul.

Genauer gesagt kann ich an Hand der Eingehenden Prozessdaten sehen das, dass Modul ein Störungsbit setzt und den Fehler 0x8004 meldet.

Der Code bedeutet ungültiger Messwert.

Dies kann z.B. von einem Fehlerhaften Sensor kreiert werden, oder ein defekt des Moduls bzw. Kanals sein.

Prüfe bitte einmal den Sensor oder tausche das Modul testweise aus.

Gruß

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Liebe Mitprogrammierer

Leider bin ich auch auf das gleiche Problem gestossen. Nachdem ich mich durch etliche Probleme und Errorcodes durchgewuselt hab, stehe ich mittlerweile bei C010/0001 an. Ergo, wenn ich eine positive Flanke an xActivate anlege, springt der Baustein nach gewisser Zeit auf den Timeout Error.
Ich benutze folgende Hardware:

ILC 191 ETH 2TX
IB IL AI 8/IS-PAC

https://imgur.com/a/P5kEL

Bezüglich dem Tipp des kaputten Moduls habe ich mein 2. Modul angeschlossen und auch dieses ohne Erfolg getestet. Ich wäre heilfroh zu wissen, welches kleine Detail ich übersehen habe... Habe ich bei der Interbuskonfiguration was vergessen? (Meine SPS läuft und ist erreichbar)

Liebe Grüsse
Anostra
 
Hallo Anostra,

danke für deinen Post und entschuldige bitte die späte Reaktion.

Der Fehler lässt sich nur anhand des Screenshots schlecht nachvollziehen.
Kannst du uns dein PC Worx Projekt zukommen lassen? Die eMail Adresse kannst du der Signatur entnehmen.

Gruß Marcus
 