    Guten Abend alle miteinander,

    lese schon seid längerem hier mit und muss mich jetzt selbst mit einer Bitte an Euch wenden.

    Ich habe seit kurzem einen Phoenix Contact RFC 486 (2723000) der mir permanent einen "Laufzeitfehler" meldet.
    Ich konnte den Controller mit PCWorx 2.02 parametrieren, Interbus-Teilnehmer hinzufügen, Online gehen, alles kein Problem.
    Jedoch nach ca. 1 Minute wird das Display rot und meldet "FC 2230", ABER ich finde NICHTS, NIRGENDS etwas zu diesem Fehlercode.

    In PC Worx steht die Meldung, "Steuerung: Laufzeitfehler 2230h".
    Online ist der RFC weiterhin, ich kann auch damit arbeiten, sprich Programmieren, Interbusdaten/Teilnehmer parametrieren, am Ende geht Sie aber immer in Stop ->FC2230h.

    Auch nachdem Urlöschen, wenn kein Programm aufgespielt ist.

    Kann mir jemand von Euch weiterhelfen ?

    Beste Grüße
    DrDenz
    Zitieren Zitieren Phoenix Contact RFC 486 Laufzeitfehler FC2230  

  2. #2
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    421
    Danke
    1
    Erhielt 66 Danke für 63 Beiträge

    Standard

    Hallo DrDenz,

    der Fehlercode 2230 ist ein erweiterter Fehler des 2111, leider steht dieser aber in keiner Diagnosefibel.


    FC 2111* FC Ausfall der Batteriespannung. Datum und Uhrzeit der Echtzeituhr sowie die Retain-Daten können verloren gehen.
    Abhilfe: Wechseln Sie die Batterie gegen eine neue 3,6-V-AA-Lithium-Batterie aus.

    Des weiteren benötigt der RFC 486 DX / ETH-T zwingend einen Parametrierungsspeicher.


    Beste Grüße / best regards

    Thomas Grabitzki
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

  3. #3
    DrDenz ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.03.2015
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Klasse! Vielen Dank für die Info!
    Grüße
    DrDenz

Ähnliche Themen

  1. Phoenix Contact SPS
    Von Automatik-Holgi im Forum Suche - Biete
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.05.2013, 09:55
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.08.2012, 16:49
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.08.2012, 16:49
  4. Phoenix Contact Visu+
    Von MadCat im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.12.2011, 12:56
  5. Phoenix Contact Relais
    Von merlin im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 19:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •