Hallo zusammen,

weiß zufällig jemand, wie man die SPS nach einem Busfehler oder Watchdogfehler automatisch wieder starten kann?
Gibt es hierzu spezielle Bausteine oder ein Beispiel?

Wäre schön, wenn dies schon jemand lösen konnte und mir helfen würde!

Danke und schöne Grüße
Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Vaninger,

du kannst im Grunde beides Abfangen, aber beides wird unterschiedlich behandelt.

1) Interbus Fehler
Diese kannst du mit dem AutoSWT Baustein aus der Interbus Bibliothek abfangen.
Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten:
a) Neustarten des Bus nach x Sekunden (nur möglich wenn die Fehlerursache behoben wurde)
b) Segmentabschlatung; Hier können (falls gewünscht) fehlerbehaftete Bussegmente (Fern- und Lokalbus) abgeschaltet werden.
D.h. der Bus läuft ohne das abgeschaltette Segment weiter.​

2) Abfangen von Laufzeitfehlern (Watchdogs)
Du kannst mit Systemtasks Laufzeitfehler (Div 0, Arrayfehler, Watchdogs usw. ) abfangen und dann z.B. mit Warmrestart oder andere Funktionen reagieren.

Anbei findest du die Interbus Bibliothek.

Gerne stehen wir dir auch telefonisch über unsere Kostenfreie Hotline (05281 9462888) zur Verfügung.

call 73185

Gruß

Frank

 
Hallo Mobi, hallo Phoenix Team,

vielen Dank für eure Antworten, ich werde eure Vorschläge mal ausprobieren und mich bei Fragen nochmal melden...

Schöne Grüße
Daniel
 