Hallo Zusammen,

ich habe bisher seit Jahren nur Siemens gemacht und versuche jetzt Phoenix Worx anzueignen. Jetzt habe ich eine Visu "aufgebaut" und ein kleines SPS-Programm. Beide lassen sich wunderbar testen ohne Hardware. Nur das mit dem Testen von der Visu, direkt gebündelt mit dem SPS-Programm, kriege ich nicht so hin. Ist bestimmt ganz einfach irgendeine logische Verküpfung zumachen.... Könnte jemand mich kurz auf die Sprünge helfen?

Vielen Dank im Voraus,

Joseph.
 
Hallo Joseph,

entschuldige die späte Antwort, aber das Forum scheint meinen Beitrag aufgegessen zu haben. Hier nochmal:

Die Antwort ist wirklich ganz einfach. Geht nämlich nicht :(
Die Simulation von PC Worx unterstützt kein OPC (oder andere externe Kommunikationsverbindungen). Man kann im OPC Konfigurator eine Offline Ressource anlegen bei der das PC Worx Projekt ausgelesen wird. Dann hat zwar immernoch keine Werte, du kannst dann aber deine OPC Items in Visu+ einfügen.


Eine ganz andere Möglichkeit wäre es unsere Soft SPS (2701680) zu nutzen, diese läuft zwei Stunden im Demo Modus und bietet dir alle Möglichkeiten einer richtigen SPS.

Gruß
Mark
 