    Hi everyone, I need to make the configuration for 7 analog outputs with this module, (IB IL AO 4/8 U/BP-PAC) but i dont know how to do it.

    Can anybody tell me how can i send 8 outputs analog signals using 4 output words?

    I want to use the control word (out 1) as "OUTPUT AT CHANNELS 1 TO 8 IN 8-BIT RESOLUTION" or the library "Analog Technology" but i have the same question with both of them, how to send 8 outputs by 4 out words?

    Thanks in advance.
    Best regards.
    Zitieren Zitieren Configuration of IB IL AO 4/8 U/BP-PAC  

  2. #2
    Registriert seit
    05.03.2010
    Beiträge
    85
    Danke
    7
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    If you are interested I can tell you how to do that with PC WORX Library functions with a short sample

  3. #3
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.297
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    You have to use the FB IL_AO4_8_V1_1z.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  4. #4
    fj.mesa.a ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.04.2015
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    I know I have to use the FB IL_AO4_8_V1, that is into the analog_technology library, but I don't know how to send the 8 analog values through the 4 word in the function block.

    @RrBd a short example would be great!

    Thanks to all of you.
    Best regards.

  5. #5
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.297
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    By the struct UDT_AO4_8_Para for the Input "Parameter".
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  6. #6
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    423
    Danke
    1
    Erhielt 66 Danke für 63 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dear fj.mesa.a,

    first of all I've attached to this post a very small example to demonstrate how it works.

    Basically the channels are configured from array of struct Para, every channels has a field in the array.

    The configuration and afterwards the communication for all channels is done with the Processdata in (1 word) and output (4 word).

    To the question, how it is possible to send the datas of 8 channels only with 4 words.
    This is quite simple, the slide is using when more than 4 channels are needed a multiplexing function

    Hope this Helps.

    bye

    Frank
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

Ähnliche Themen

  1. CanOpen Configuration problem with EL6751
    Von AleSantaCruz im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.09.2014, 09:56
  2. Sonstiges PAC 3200 und PAC 4200
    Von UniMog im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.05.2014, 11:19
  3. Suche Security Configuration Tool
    Von Wagginator im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 06:56
  4. Fehlermeldung Configuration of Step 7
    Von Eisenhauer im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 09:52
  5. WinCC 7 Configuration Tool
    Von Bender25 im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 11:31

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •