Hallo.

Ich habe an einer Anlage 3 FL WL5100 im Einsatz. 1x als Accespoint 2x als Client und übertrage damit Profinet. Hinter dem Client hängen jeweils 2 SEW-Umrichter und eine ET200. Als Antennen habe ich Rundstrahlantennen. Die maximale Entfernung beträgt 20m mit Sichtverbindung. Grundsätzlich läuft die Verbindung aber so ein bis 2x am Tag scheint der Accesspoint die Verbindung abzubauen. Jeweils zur gleichen Zeit fallen die Clients aus. Ich habe die Aktualisierungszeit der Busteilnehmer hochgesetzt. (erst auf 16, dann auf 32, jetzt bei 64. Von 16 auf 32 gab es eine spürbare Verbesserung. Der Sprung auf 64 hat nichts mehr gebracht.

Was kann ich noch machen ?
 
Moin, da dürften sich dein WLAN mit den anderen in die Quere kommen - http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11. Die WLAN-Verbindung bei 2,4 GHz auf Kanal 13 festnageln (ohne festnageln wird nur 1 bis 11 verwendet, automatisch). Beim Kanalwechsel wird die Verbindung zusammenbrechen. Ggf. aber auf 5GHz wechseln. hand, mogel
 
An der Anlage gibt es nur 2 WLans. Eins auf Kanal 1 (fix) , 1 auf Kanal 7 (fix). Sonst sind in der Halle keine weiteren WLans. Problem macht das auf Kanal 1.
Kann das Teil 5 GHz ? Das hab ich noch nicht probiert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Lipperlandstern,

Anfragen aus unserer Heimat haben natürlich Vorrang vor allen anderen ;)
Aber manche Sachen lassen sich nur sehr schwer über ein Forum lösen. Dieses Thema ist dafür sozusagen das Paradebeispiel. Der Fehler könnte dutzende Ursachen haben und es ist Weihnachten bevor wir das übers Forum geklärt haben.

Melde dich doch bitte bei uns in der kostenfreien Hotline und wir klären das direkt mit dir zusammen.
Gib einfach die Ticketnummer 00074450 an, dann wissen wir gleich um was es geht.

Gruß
Mark
 
Hallo Mark.

Muss ich wohl machen. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich hatte diese Woche auch erst einen Ausfall und im Grunde ist das dann auch schnell wieder behoben. Ich vermute allerdings das es dafür keine wirkliche Lösung geben wird. Oder gibt es in den Geräten einen Fehlerzähler der nach x Fehlern die Geräte kurz abschaltet ? So etwas gab es mal bei bestimmten Interbus-Anschaltungen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was kann ich noch machen ?
Versuchsweise die Anzahl der Wiederholungen hochsetzen. Z.B. Aktualisierungszeit auf 32 msec mit 8 Wiederholungen.
Nachteil: bei echten Verbindungsabbruch dauert es länger bis Controller und/oder Devices dies mitbekommen.
Vorteil: kurze Unterbrechungen/Störungen (aus welchem Grund auch immer), führen nicht zu PROFINET Abbruch.
 
Versuchsweise die Anzahl der Wiederholungen hochsetzen. Z.B. Aktualisierungszeit auf 32 msec mit 8 Wiederholungen.
Nachteil: bei echten Verbindungsabbruch dauert es länger bis Controller und/oder Devices dies mitbekommen.
Vorteil: kurze Unterbrechungen/Störungen (aus welchem Grund auch immer), führen nicht zu PROFINET Abbruch.

Also die Aktualisierungzeit steht schon auf 32msec. Die werde ich noch auf 64 msec hochstellen. Wo kann ich denn die Anzahl der Wiederholungen einstellen ?
 