    Hallo Zusammen

    Gerne möchte ich das zwangsgeführte Zusatzrelais PSR-… 24UC/URM/5X1/2X2 für einen Sicherheitskreis einsetzten.

    Im Datenblatt werden 10^7 Schaltspiele angegeben. Ein MTTFd Wert fehlt. Genau so wie eine Definition, ob es sich beim Wert 10^7 um den B10d, den B10 oder keines von beidem.

    Am besten wäre natürlich eine fixer MTTFd oder zumindest eine Aussage, wie hoch der B10d oder der B10 ist, damit ich den MTTFd gemäss der erwarteten Schaltungen / Jahr berechnen kann.

    Besten Dank für Eure Tipps
    MTTF von PSR-… 24UC/URM/5X1/2X2  

  2. #2
    Registriert seit
    02.04.2013
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Tag Herr Manseluk,

    wir haben für unsere Produkte ein Sammeldokument verfasst, in dem wir alle relevanten sicherheitstechnischen Kennwerte aufführen.
    Das Dokument finden Sie unter dem jeweiligen Produkt auf unserer Homepage. Gehen Sie dann auf den Reiter "Downloads". Unter der Kategorie "Anwenderhinweis" finden Sie das Dokument Art.-Nr. 105016: AH DE SAFETY CHARACTERISTICS.
    Anbei der LINK.

    An dieser Stelle darf Ich noch erwähnen, dass wir auch zwei SISTEMA Bibliotheken für unsere Produkte pflegen. Diese erhalten Sie ebenfalls im Download Bereich.

    Einen MTTFd Wert für dieses Produkt müssen Sie anhand der Anforderungen der SF mit Hilfe der B10d-Werte errechnen.

    Mit freundlichem Grüßen


    T. Klawitter
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2777
    safety-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de
     

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PhoenixContact für den nützlichen Beitrag:

    manseluk (15.06.2015)

Ähnliche Themen

  1. EN13849 - sicheres Bauteil mit Angabe von MTTF und DC jedoch ohne CCF und PFHd
    Von m.adler im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.06.2012, 12:27
  2. Erfahrungen mit PSR Trisafe / Safeconf
    Von khaos im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 20:04
  3. MTTF SIMOREG DC Master
    Von Beren im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 15:19
  4. Wie komme ich an den MTTf oder B10d von Fu´s?
    Von KreuzBube im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 12:44
  5. NYM 5x1,5mm^2 auf Holz verlegen
    Von maxi im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 17:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •