Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Relaismodul - PLC-RSC- 24DC/21 - 2966171

  1. #1
    Registriert seit
    28.03.2014
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    112
    Danke
    34
    Erhielt 15 Danke für 12 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Zusammen

    Darf ich das Relaismodul - PLC-RSC- 24DC/21 - 2966171 über eine sichere Steuerung ansteuern zum schalten eines Wendestarters?

    Gruss
    Zitieren Zitieren Relaismodul - PLC-RSC- 24DC/21 - 2966171  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.491
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Ich würd sowas nehmen

    http://Sicherheitsrelais - PSR-MS20-1NO-1DO-24DC-SC - 2904950

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:

    manseluk (13.08.2015)

  4. #3
    Registriert seit
    02.04.2013
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo manseluk

    das Relaismodul - PLC-RSC- 24DC/21 - 2966171 hat einen Wechslerkontakt und keine Zwangsführung.
    Ein gefährlicher Fehler (z.B. Verschweißen der Kontakte) kann somit nicht sicher erkannt werden.
    Es empfiehlt sich daher ein Relais mit zwangsgeführten Konatkten zu verwenden und den Öffner in die sichere Steuerung zurück zu lesen.
    Dies kann das bereits genannte Sicherheitsrelais sein.
    Dies hängt allerdings noch von weiteren Anforderungen ab:
    Welche Last genau soll geschaltet werden?
    Welcher Pl soll erreicht werden?

    Gruß
    Volker
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2777
    safety-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.08.2014, 10:03
  2. Beckhoff TwinCAT PLC - Online CoE Werte über PLC verändern
    Von mv08 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.09.2013, 08:04
  3. Was bedeutet "RSC"
    Von Markus im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.09.2011, 09:59
  4. Relaismodul (8xKarte) Handbedienung gesucht
    Von Tati im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 21:43
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 20:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •