    hi habe mal wieder eine frage

    wir sollen eine visu mit dem rfc470 und dem tp3150s erstellen das geht auch so mit visu 2+

    jetzt will der kunde dass wir die displays mit einer zugangsberehtigung ausstatten geht das überhaupt

    er stellt sich da ein codefeld vor wo jeder mitarbeiter sich ein loggen kann und dann auf die visu zugreifen kann

    wenn so etwas möglich ist , wie und beispiele sind immer gut

    danke

    wie lautet überhaut diese standart passwort auf dem tp3150s
    kann nur die ip und den opc einstellen alles anderes ist per code gesperrt
    Zitieren Zitieren RFC 470 + TP3150s  

  2. #2
    Registriert seit
    19.04.2014
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    das standartpasswort auf TP3150s ist +-+-

  3. #3
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    425
    Danke
    1
    Erhielt 66 Danke für 63 Beiträge

    Standard

    Hallo Djpredator69,

    so etwas wie ein BIOS Passwort das eingegeben werden muss wenn das TP startet gibt es leider nicht.

    Man kann aber natürlich das Passwortmanagement von Visu+ direkt nutzen. Im Projektexplorer findest du den Eintrag Benutzer und Benutzergruppen über den Benutzer angelegt und mit Passwörtern versehen werden können. Nachdem Benutzer angelegt wurden und das Passwortmanagement aktiviert wurde (Eigenschaft unter Benutzer und Benutzergruppen) können alle Objekte in Visu+ mit einem Passwort Level geschützt werden.
    Sprich du hast eine Schaltfläche auf deinem Login Screen die zur "richtigen" Visualisierungsseite springt. Diese Schaltfläche wurde über die Eigenschaft "Zugriffsebenen" mit "Benutzerebene" drei gesichert. Das heißt es geht eine Anmeldemaske auf wenn du auf die Schaltfläche klickst und du musst dich mit einem Benutzer anmelden, der mindestens über Benutzerebene drei verfügt.

    Das alles ist auch in der Hilfe beschrieben.

    Gruß
    Mark
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

  4. #4
    Registriert seit
    19.04.2014
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das mit den Zugriffsebenen fuktioniert

    Danke

  5. #5
    Registriert seit
    19.04.2014
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hi habe noch eine frage wegen des buzzers im TP3150s

    wie kann man den ansteuern

    ich möchte gerne den buzzer bei einem alarm aktivieren

    habe folgendes problem ,wenn der bildschirmschoner aktiv ist und ein alarm rein kommt bleibt der bildschirmschoner aktiv und die alarmierung kann leit übersehen werden deswegen möchte ich gerne den buzzer ansteuern

Ähnliche Themen

  1. Phoenix Contact RFC 486 Laufzeitfehler FC2230
    Von DrDenz im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.03.2015, 16:16
  2. Wf 470
    Von ralf.ti im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 15:54
  3. Fetch von S7 über RFC Verbindung
    Von armadillo im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 19:56
  4. Allen Bradley RFC 1006
    Von beurnie im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 15:01

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •