Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Gerätedetails: OCX-Erzeugung gescheitert

  1. #1
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.293
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich hab jetzt auch mal ein Problem. Ich nutze die IB IL PB MA. Wenn ich die Profibus Einstellungen öffnen will kommt "Gerätedetails: OCX-Erzeugung gescheitert".
    Ich nutze PC WORX 6.30.767.
    Und wenn ich bei einem Teilnehmer die Geräteparameter (PrmDeviceData) ändern will, passiert beim Teilnehmer nix, der behält seine Alten.
    Gibts irgendwo einen Quick Start Guide zum downloaden? Hab nix gefunden unter Downloads bei der Klemme, nur das Datenblatt und halt der übliche Dokumentenkram.
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
    Zitieren Zitieren Gerätedetails: OCX-Erzeugung gescheitert  

  2. #2
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    421
    Danke
    1
    Erhielt 66 Danke für 63 Beiträge

    Standard

    Hallo Mobi,

    OCX-Fehler beheben:

    - Den Ordner 'UPE' im Verzeichnis "C:\Program Files (x86)\Phoenix Contact\Software Suite 181" löschen oder umbenennen
    - Reperaturinstallation der Softwaresuite durchführen

    Gruß
    T.Grabitzki
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

  3. #3
    Avatar von Mobi
    Mobi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.293
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    Mit dem letzten Service Pack reparieren, AddOn V3?
    Geändert von Mobi (11.01.2016 um 14:20 Uhr)
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  4. #4
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    421
    Danke
    1
    Erhielt 66 Danke für 63 Beiträge

    Standard

    Hallo Mobi,

    nimm einfach die Version die du installiert hast und wähle in der Systemsteuerung -> Programme und Funktionen -> Ändern aus. Dort hast du dann die Option eine Reparaturinstallation durchzuführen.

    Gruß
    Mark
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

  5. #5
    Avatar von Mobi
    Mobi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.293
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Fehler besteht weiterhin.
    Bei der Version 1202 hab ich nicht den Fehler, da seh ich die Einstellungen für PB.
    Welche OCX-Datei wird da genutzt?


    Edit: Hab es jetzt selber geschafft. Hab einfach PBExtSettCtrl.dll und PBFExchange.dll von 767mit die von 1202 ersetzt.
    Geändert von Mobi (12.01.2016 um 08:44 Uhr)
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

Ähnliche Themen

  1. OCX Fehler
    Von gere im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.12.2009, 09:52
  2. Beckhoff - ADS.ocx
    Von phil87 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 23:04
  3. Erzeugung mehrerer paralell laufender programme
    Von gizmo im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 15:46
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 15:27
  5. Erzeugung eines Blinksignals
    Von Jensk3 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 12:07

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •