Hallo,

ich würde gerne zwischen zwei Phoenix Steuerungen ein paar Daten austauschen ( WORD ), so wie ich das sehe, müssten ja beide
Steuerung einmal als Master und Client funktionieren?!?!?!

Wie kann man es am einfachsten Realisieren?
Welche Speicherbereiche darf ich auf der Phoenix Steuerung benutzen?

Macht es Sinn eine Modbus-Verbindung aufzubauen ? Oder gibt es für diesen Fall schon etwas fertiges? Ein tool?

Ich danke für eine Antwort

Grüße
 
Um was für Steuerungen handelt es sich denn? ILCxxx, AXCxxxx?
Genau, bei Modbus ist einer der Master und der Andere der Client.
Also um Speicherbereich oder Merker wie bei Siemens musst du dich nicht kümmern. Leg einfach deine Variablen an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Step7Neuling,

alle unsere aktuellen Steuerungen sprechen TCP. Eine besondere Form ist die Kommunikation nach 61131-5, die Dir die größte Flexibilität bieten würde.
Wenn es jedoch nur um Daten vom Typ Word geht, wird entweder ProfiNet (vorausgesetzt bei den eingesetzten Steuerungen ist je I/O Controller und ein Device dabei)
oder ModBus TCP einfacher einzurichten sein.
Die 1x1 Steuerungen erhalten aktuell zusätzlich zur bereits vorhandenen Client-Funktion mit FW 4.42 noch die Server-Komponente. Aber gerade die ModBus TCP Server
Funktion läßt sich auch sehr leicht über unsere Funktionsbausteine realisieren.

Link: ModBus Lib
Link: Beispiel 61131-5 Kommunikation

Gruß
Markus
 
Tut mir leid das ich mich jetzt erst wieder melde.

Ich werde wohl die Kommunikation nach 61131-5 verwenden.
Hab da nun auch schon ein paar Geschichten getestet, wenn man dann auch die Anleitung gelesen hat und man verwendet die ersten Bytes richtig, klappt das auch ganz gut... :p

Ich möchte eine Verbindung zwischen einer ILC 191 und einer ILC 151 herstellen.

Es ist schade, das es für die ganze Geschichte keinen Konfigurator gibt.
Vielleicht mal was für eine PCWORX Version :)
 
Zurück