Thema: WebVisit : Darstellung von REAL Werten, begrenzung der Anzahl der Nachkommestellen?!?

  1. #1
    Registriert seit
    25.02.2010
    Beiträge
    93
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo alle zusammen,

    ist es irgendwie möglich die Nachkommastellen der Anzeige (Darstellung von Werten) zu begrenzen?
    Wo muss ich diese Einstellung vornehmen?

    Ich danke euch.

    Grüße
    Zitieren Zitieren WebVisit : Darstellung von REAL Werten, begrenzung der Anzahl der Nachkommestellen?!?  

  2. #2
    Registriert seit
    29.07.2008
    Beiträge
    143
    Danke
    4
    Erhielt 27 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Klar, gibts es .....

    unter Menu - Projekt - Init PPO
    hier sind alle genutzten PPO aufgeführt, und unter Format das FLTDEC2 wählen ( -> 2 Nachkommastellen)

  3. #3
    Registriert seit
    25.02.2010
    Beiträge
    93
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    vielen dank, echt super wenn man es mit Profis zutun hat....

  4. #4
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    421
    Danke
    1
    Erhielt 66 Danke für 63 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Step7Neuling,

    wie Oerw schon vollkommen korrekt beschrieben hat, kann man in der PPO Initialisierungsliste das Format einzelner Variablen anpassen.
    Welche Formate zur Auswahl stehen kannst du in der Hilfe im Bereich "Initialisierung der Prozessdatenpunkte" finden.

    Anhang 31437

    Falls noch Fragen offen sind kannst du auch gerne direkt die Hotline kontaktieren.

    Grüße,

    Dirk
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

Ähnliche Themen

  1. Problem mit der Darstellung der VISU
    Von TCS1982 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.09.2015, 18:20
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.10.2011, 11:17
  3. Begrenzung von anzahl variablen bei 314C-2PN/DP
    Von JesperMP im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 08:18
  4. Hex Darstellung von INT werten
    Von misconduct im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 06:55
  5. Begrenzung der Remanenz MB
    Von swisscrane im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 09:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •