ich habe ein Problem bei der Inbetriebnahme der Steuerung ILC 150 ETH. Beim Einlesen des angeschlossenen Interbus werden mir die digitalen Ein- und Ausgänge die bei dieser Steuerung vorhanden sind nicht angezeigt. Mit Diag+ und der Interbus-Diagnose wird mir bei zweimaliger Betätigung des Buttons "Konfigurationsrahmen erzeugen" der Busfehler 8400 angezeigt.

Der Lösungsansatz ergibt für mich iwie keinen Sinn. Wodurch entsteht denn der Fehler und wie kann ich diesen beheben? Ich habe die Vorgehensweise, wie sie in dem Schnelleinstieg-Handbuch des Starterkits beschrieben wird, so durchgeführt.

An die Steuerung an sich habe ich sonst keine weiteren I/O-Module angeschlossen.
 
Hallo ,
meinst Du mit "digitalen Ein- und Ausgänge die bei dieser Steuerung vorhanden sind" die Onboard Ein und Ausgänge ? Diese sind im Interbus nicht zu sehen. Wenn Du keine I/O Module engeschlossen hast , hast Du auch keinen INTERBUS der eingelesen werden könnte.
Die Onboard Ein und Ausgänge kannst Du in den "Global_Variables" "ONBOARD_INPUT_BIT_0" u.s.w. finden.
Gruß Geralf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ah okay. Ja, genau da war der Denkfehler. Ich dachte die Onboard Ein- und Ausgänge werden dort auch angezeigt.

Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dieser Hardware und bin noch in der Lernphase. Vielen Dank für die Hilfe bei meinem Problem.
 
Hallo weyand,

wie Geralf dir ja schon bereits geschrieben hat, sind die Onboard-Inputs bzw. Outputs sind direkt in der Firmware der Steuerung angebunden und somit sind diese in den Globalen Variablen zu finden.

Gruß
Ulrich Kleinschmidt
 