Hallo zusammen,

ich habe bei der Arbeit das Problem, dass ich die Hardwarekonfiguration mit S7 nicht vornehmen kann, da sich keine GSD/GSDML Dateien finden lassen.

Habe mich schon verrückt gegoogled aber finde einfach nichts...:confused:

Vielleicht hat ja jemand noch die Dateien für folgendes Gerät:

[h=1]Buskoppler - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703981[/h]
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe

(Vielleicht heißt das bei Phoenix auch anders als bei Siemens? Ich bin auf jeden Fall am verzweifeln)
 
Wenn das entscheidend ist: Ich versuche das ganze über Ethernet (Profinet) an eine S300 anzuschließen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Cujio,

im Grunde hast du das falsche Produkt für die richtige Anwendung ;).

Die IL ETH BK (die du hast) kann entweder über Modbus TCP oder einer Hochsprachenankopplung angesprochen werden, allerdings nicht über Profinet.
Daher findest du für die IL ETH BK auch keine GSDML Datei.

Für die Profinet Anbindung gibt es von uns die IL PN BK DI8 DO4 2TX (2703994), hier gibt es auch eine GSDML Datei für die einfache S7 Integration.

Gruß

Frank
 