ILC 151 GSM/GPRS in Busaufbau einer AXC 3050 einbinden

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Modbus Device hat keine eigene IP Adresse. Die Adresse die man dort einträgt ist die Adresse des Modbus Servers.

Es ist egal ob du das Modbus Generic Device oder ILC 1xx Modbus benutzt. Ist beides das Gleiche :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn die ILC im Multi-Controller-Projekt vorhanden ist, muss m.M.n. zwingend das Modbus Device der ILC im Modbus vom AXC eingefügt werden. Wenn aber ein Generic Device eingefügt wird, ist es für PC Worx eine andere Hardware als unten steht im. Und da ja dort die selbe IP ist (obwohl es die ILC darstellen soll), gibt es den IP-Konflikt. Warum sollte man auch ein Generic Device einfügen, wenn die ILC als Modbus Device zur Verfügung steht zum einfügen.
 
Wegen meiner Neugierde :ROFLMAO:

Aber okay, dann passt das ja so. Hätte nur gehoft das man dem Generic Device sagen kann, das es mit der IP leben soll. Aber gut, dann mache ich es mit dem ILC Device.
Mit dem anderen werde ich mal ohne Multi-Projekt rumspielen.

Gruß
 
Hallo zusammen, ich wollte noch mal ein kleines Feedback geben.

Der Modbus-Teil des Projektes läuft jetzt wunderbar, durch die interessante Diskussion hier habe ich eine Menge gelernt.

Ich wollte damit nochmal danke sagen.

Gruß
 
Zurück
Oben