Hallo Zusammen

Ich habe folgendes Problem: Ich steuere einen Buskoppler von Typ IL PN BK DI8 DO4 2TX-Pac mit einer S7-1200 an. Die digitalen ein und ausgänge funktionieren einwandfrei. Nun habe ich noch ein Analog-Ausgangsmodul vom Typ IB IL AO2/UI-PAC.
Ich lese nun ein Analoges Signal bei der S7 ein, und möchte dieses direkt an dem Analogausgang beim Buskoppler wieder ausgeben.

Wenn ich nun den eingelesenen Wert direkt wieder ausgebe, ist die Ausgangsspannung nicht proportional zur Eingangsspannung. Bei linear steigender Eingangsspannung (Beim S7-Analogeingang) springt die Ausgangsspannung beim Buskoppler scheinbar willkürlich zwischen 0-10V.

Ich gehe davon aus, dass der Analogausgang beim Buskoppler anders normiert ist als der Analogeingang bei der S7. Ich habe aber nicht herausgefunden, wie ich den Analogausgang normieren muss.

Gibt es ein simples Beispiel, wie ein Analogausgang an einem Phoenix-Buskoppler mit einer S7-Steuerung angesteuert wird? Oder kann mir jemand einen kleine Tipp?

Besten Dank und liebe Grüsse

MrBean


(Ich benutze Tia-Professional V13)
 
<br>
Ich gehe davon aus, dass der Analogausgang beim Buskoppler anders normiert ist als der Analogeingang bei der S7. Ich habe aber nicht herausgefunden, wie ich den Analogausgang normieren muss.<br>
Wenn du auf die Produktseite des Moduls (LINK) unter Downloads/Datesheet schaust, findest du eigentlich ein ausführliches Dokument.
Im Kapitel 13 (Prozessdaten) steht die Schnittstelle und die Skalierung/Normierung beschrieben.

Die ersten 2 Worte (0/1) sind für die Konfiguration, Wort 2 und 3 sind für den Ausgabewert.
Für die Skalierung gibt es 2 Bereiche:
  • Format IB IL (-30000 <-> 30000)
  • S7-kompatibel (-27648 <-> 27648 )
..Auswahl über Konfigurationswort, Volt oder mA ebenso.

Mehr findest du in besagtem Handbuch.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die rasche Antwort.

In der Default-Konfiguration ist ja das Format IB IL aktiv und Ausgabebereich 0-10V. Mein Ausgabewert ist (S7-Standard) zwischen 0 und 27648 skalliert. Wenn ich nun, wie in meinem Fall, die Ausgabewerte zwischen 0 und 27648 ausgebe, müsste die Ausgangsspannung linear zwischen 0-9,...V skalliert sein (Da der Ausgabewert zwischen 0 - 30000 skalliert ist für positive Spannungen).

Nun ist es aber so, dass ich an mienem AO für einen Ausgabewert von zb. 3000 eine Spannung von 4V habe, für einen Ausgabewert von 3200 0.2V ect. für 3400 6V ect.

Dies kann ich nicht nachvollzeihen.

Liebe Grüsse
MrBean
 
Schreiben tust du auf Wort 2 bzw. 3?

Hmm.. nächste Frage wäre ob die Phoenix möglicherweise mit LittleEndian arbeitet. Weiß ich nicht.
Du könntest versuchen den Wert mal vorher per "TAW" (AWL) oder "SWAP" (FUP,SCL) zu wandeln.

Sonst hätte ich erstmal keine Idee anzubieten...
 
Hallo mrbean,

sind sie sicher dass sie auf die richtigen Ausgangsworte schauen?
Die ersten beiden Wörter des Moduls spiegeln die Parametrierung der Kanäle, erst Wort drei und vier sind die Werte der Kanäle.
Reihenfolge.png
Die Prozessdaten werden dann wie auf dem nächsten Bild abgebildet dargestellt, egal welches Ausgabevormat gewählt ist.
Ausgabewert.png
Sollten weitere Fragen bestehen stehen wir in der Phoenix Hotline jederzeit zu Verfügung

Gruß Thomas
 