    Hallo Leute,

    ich arbeite mit PC Worx 6.30 und setze nur ILC 151 GSM ein. Ich habe bisher 3 Stationen in mein Projekt eingebunden. Die Stationen befinden sich alle quer über die Stadt verteilt und sind halt per GSM mit unserem Firmennetz verbunden.
    Jetzt habe ich das Problem, wenn eine Station offline ist, und ich mich über den Projektkontrolldialog versuche mit der Ressource zu verbinden, so bekomme ich nur ein Offlineerror für die Station die offline ist und ich kann mich nicht mit der anderen Station verbinden.

    Ich hatte jetzt die Idee alle Stationen in ein einzelnes Projekt zu packen, aber ich kann mir nicht denken, dass das der sinnvollste Weg ist. Bin Dankbar, wenn mir einer einen anderen Weg zeigen könnten.

    Mit freundlichen Grüßen,

    Stanzman
    Geändert von Stanzman (12.06.2016 um 14:59 Uhr) Grund: Deutsche Sprache, schwere Sprache
    N wie Ente!
    Zitieren Zitieren Gelöst: PC Worx Projektkontrolldialog mit Ressource verbinden  

  2. "Hallo Stanzman,

    Das war ein Problem mit PC Worx und sollte mit der neusten Version behoben sein.
    Problem ist wenn die erste Ressource im Projekt nicht erreichbar ist, werden die weiteren nicht mehr Verbunden bzw. kein Verbindungsaufbau gestartet.
    Um das Problem zu beseitigen kann man entweder ein Update von PC Worx durchführen oder die entsprechende Ressource Ausschließen.
    Beim Ausschließen wird die Ressource nicht mehr betrachtet.

    siehe Bild
    Anhang 33133

    Achtung beim Update auf die neue Suite mit PC Worx 6.30.1668.
    Hier müssen alle älteren Suiten 1.8xx (PC Worx 6.30.xxx ) vor der Installation deinstalliert werden, da eine neue Installation Routine (Technologiewechsel) vorgenommen wurde.


    Gruß Uwe"


  3. #2
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    405
    Danke
    1
    Erhielt 65 Danke für 62 Beiträge

    Standard

    Hallo Stanzman,

    Das war ein Problem mit PC Worx und sollte mit der neusten Version behoben sein.
    Problem ist wenn die erste Ressource im Projekt nicht erreichbar ist, werden die weiteren nicht mehr Verbunden bzw. kein Verbindungsaufbau gestartet.
    Um das Problem zu beseitigen kann man entweder ein Update von PC Worx durchführen oder die entsprechende Ressource Ausschließen.
    Beim Ausschließen wird die Ressource nicht mehr betrachtet.

    siehe Bild
    Unbenannt.gif

    Achtung beim Update auf die neue Suite mit PC Worx 6.30.1668.
    Hier müssen alle älteren Suiten 1.8xx (PC Worx 6.30.xxx ) vor der Installation deinstalliert werden, da eine neue Installation Routine (Technologiewechsel) vorgenommen wurde.


    Gruß Uwe
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Phoenix Contact für den nützlichen Beitrag:

    Stanzman (16.06.2016)

  5. #3
    Avatar von Stanzman
    Stanzman ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.06.2010
    Ort
    Braunschweig
    Beiträge
    102
    Danke
    9
    Erhielt 16 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Hallo Uwe,

    ich hab die neuste Version installiert, und das funktioniert jetzt soweit. Der Tipp mit dem Ausschließen ist auch ganz hilfreich.

    MfG Stanzman
    N wie Ente!

  6. #4
    Avatar von Stanzman
    Stanzman ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.06.2010
    Ort
    Braunschweig
    Beiträge
    102
    Danke
    9
    Erhielt 16 Danke für 12 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Stanzman Beitrag anzeigen

    ich hab die neuste Version installiert, und das funktioniert jetzt soweit. Der Tipp mit dem Ausschließen ist auch ganz hilfreich.
    Jetzt habe ich das nächste Problem entdeckt. Ich kann mich mit der richtigen Station verbinden, auch wenn z.B. die erste Station offline ist. Wenn ich aber versuche in den Debugmodus umzuschalten, zeigt PC Worx eine Offlinemeldung an für die erste Station die Offline ist. Dies Passiert auch wenn ich den Projektkontrolldialog für eine Station offen habe die online ist.

    Wenn ich die Station die offline ist ausschließe, wird mir trotzdem die Offlinemeldung für die ausgeschlossene Station angezeit.

    Gibt es eine möglichkeit den Debugmodus nur für eine einzelne Station zu akivieren, oder zumindest einen Weg das die Stationen die offline sind zu ignorieren?

    Und kann es sein das der Projektkontrolldialog keinen Einfluss auf den Debugmodus hat?

    MfG Stanzman
    N wie Ente!
    Zitieren Zitieren Umschalten in den Debug Modus  

Ähnliche Themen

  1. Mit PC WORX IO-Link Procesdaten schreiben
    Von Yannic im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.04.2016, 14:09
  2. MySQL mit PC Worx
    Von Chasper im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.02.2015, 10:23
  3. Motorsteuerung mit PhoenixContact und PC Worx
    Von wee-lee im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.06.2012, 19:18
  4. Problem mit RTC_S in PC WorX
    Von Mobi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 08:55
  5. PC-Worx(Phoenix contact) mit Festo Busknoten
    Von Timm12 im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 13:02

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •